Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схемка на растерзание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
makishev
Посмотрите пожалуйста схемку 2 трубки. с попутным движением теплоносителся.
здание каркасное сэнвич панели.
Каие будут замечания.
схема принципиальная.
Радиаторы стальные панельные. считал для радаторов Purmo



СПАСИБКИ tomato.gif
Вован (Киев)
А зав.складом чего на улицу выселили? biggrin.gif Или уже все украдено до нас? wink.gif
makishev
да не.... huh.gif эт его кабинет слева снизу. laugh.gif

Giedi Prime
Что-то мне не нравится, разводка. У вас получается одно кольцо на всё здание, а оно немаленькое. Из-за этого увеличятся диаметры труб и в последних приборах на входе вода будет уже с меньшей температурой. Я бы сделал 2 параллельные ветки с попутным движение воды, а в конце объеденил бы обратки и одной трубой бы вернул ко входу, т.е. 3-трубная система.
makishev
Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2008, 4:17) [snapback]238969[/snapback]
Что-то мне не нравится, разводка. У вас получается одно кольцо на всё здание, а оно немаленькое. Из-за этого увеличятся диаметры труб и в последних приборах на входе вода будет уже с меньшей температурой.


160 метров кольцо. Насосы на котельной посчитаю. поставлю помощнее.
Про падение температуры в трубах здесь недавно обсуждали.... по моему не критично....

Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2008, 4:17) [snapback]238969[/snapback]
Я бы сделал 2 параллельные ветки с попутным движение воды, а в конце объеденил бы обратки и одной трубой бы вернул ко входу, т.е. 3-трубная система.


3 трубка? а как 3 трубу к узлу вводу пускать? по потолку? Нет.3-трубка мне еще больше не нравиться. !!!!

а как насчет обратки на схеме? huh.gif
Какие преимущества от попутного движения? меньшее гидравлическое сопротивление?
Сфинкс
Посмотрю и наверняка сделаю бесплатно. Только в Данфоссе, у меня готовые блоки есть. Ждите в понедельник с утра.
makishev
Цитата(Сфинкс @ 5.4.2008, 10:39) [snapback]238995[/snapback]
Посмотрю и наверняка сделаю бесплатно. Только в Данфоссе, у меня готовые блоки есть. Ждите в понедельник с утра.


Спасибо огромное!!

а Данфосс скачать не проблема.

Сфинкс
Готово, час на всё. Дальше сами. Безошибочный расчет.
Радиаторы стальные панельные из каталога PURMO.
Giedi Prime
Хозяин-барин. Тем более СФинкс ужо всё оформил.
makishev
За что ему огромный СПАСИБ!!! clap.gif

кстати так становиться более понятно как работать в OZC. у меня есть примеры включая тот который предоставляется с программой, но они все сделаны для многоэтажных зданий. а начинать надо с чего нить попроще. huh.gif


laugh.gif
Ewgen
вот прикидку сделал в программке инсталсофт затраченное время 13 минут. вэлкам на к в Упонор он учит бесплатно.
радиаторы коррадо клапаны хаймайер
Ewgen
чет ДВГ плохо открывается прошлое
Ewgen
больше времени ушло все загрузить
makishev
Цитата(Ewgen @ 8.4.2008, 22:26) [snapback]240380[/snapback]
вот прикидку сделал в программке инсталсофт затраченное время 13 минут. вэлкам на к в Упонор он учит бесплатно.
радиаторы коррадо клапаны хаймайер


Спасибо за труды. 13 минут... Спасибо

а что за программа инсталлсофт. Не звучит как теплотехническая.
что такое Упонор.

Спасибо еще раз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.