Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2008, 4:17) [snapback]238969[/snapback]
Что-то мне не нравится, разводка. У вас получается одно кольцо на всё здание, а оно немаленькое. Из-за этого увеличятся диаметры труб и в последних приборах на входе вода будет уже с меньшей температурой.
160 метров кольцо. Насосы на котельной посчитаю. поставлю помощнее.
Про падение температуры в трубах здесь недавно обсуждали.... по моему не критично....
Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2008, 4:17) [snapback]238969[/snapback]
Я бы сделал 2 параллельные ветки с попутным движение воды, а в конце объеденил бы обратки и одной трубой бы вернул ко входу, т.е. 3-трубная система.
3 трубка? а как 3 трубу к узлу вводу пускать? по потолку? Нет.3-трубка мне еще больше не нравиться. !!!!
а как насчет обратки на схеме?
Какие преимущества от попутного движения? меньшее гидравлическое сопротивление?