Имеется однотрубная система с верхней разводкой с замыкающими участками, радиаторы подключены к стояку односторонним способом, имеются ругулирующие вентили.
В верхней точке системы установлен автоном. в-отводчики.
нужно ли еще на приборах цеплять радиаторные воздухоотводчики
amilio-astaban
нет! а у вас воздухоотводчик и воздухосборник одно и тоже? который в верхней точке системы.
Bers
Цитата(оап @ 10.4.2008, 14:09) [snapback]241053[/snapback]
нужно ли еще на приборах цеплять радиаторные воздухоотводчики

Не нужно.
оап
Что значит воздухосборник, установлены обычные автоматические воздухоотводчики - DANFOSS
А если система горизонтальная? но фишка у этой системы в том что подводящая труба находится над дверью(самая высокая точка, уст. авт. в-отводчик) а потом в углу опускается до пола и пошла, т.е. все приборы находятся ниже этой точки.
losь
Если бы труба не опускалась на пол, а так и шла под потолком, тогда не нужны, в вашем случае воздух из радиатора никак не может быть удален через присутствующий воздухоудалитель, на радиаторах поставьте маевского...
romion
Цитата(оап @ 10.4.2008, 6:09) [snapback]241053[/snapback]
нужно ли еще на приборах цеплять радиаторные воздухоотводчики

Нужно. Чем меньше воздуха в системе, тем выше её КПД.
Bers
Цитата(romion @ 10.4.2008, 20:56) [snapback]241259[/snapback]
Нужно. Чем меньше воздуха в системе, тем выше её КПД.

Ага, давайте воздухоотводчики на каждом шагу прикрутим - КПД наверняка зашкалит за 100%. Воздухоотводчики нужно устанавливать в верхних точках систем. Если имеет место быть горизонтальная разводка, когда труба стояка проходит ниже отопительных приборов - установка кранов Маевского на приборах необходима. В системах с верхней разводкой, когда подающий трубопровод НЕ опускается ниже верха приборов отопления - достаточно установить один (несколько) воздухосборников на этом самом трубопроводе.
amilio-astaban
во я про тоже хотел сказать! надо в верхней точке не воздухоотводчик, а воздухосборник. а на радиаторах ничего точно не надо.
Kult_Ra
Все вроде бы проще пареной репы - в системе нет места воздушным пробкам! Как опорожнить и как заполнить без воздушных пробок.
Обеспечить конструктивными решениями - "уклонами/контруклонами", воздхотводчиками/сборниками и пр. - прямая задача автора (что под руку попадет).
Daymonic
Цитата(оап @ 10.4.2008, 8:09) [snapback]241053[/snapback]
Имеется однотрубная система с верхней разводкой с замыкающими участками, радиаторы подключены к стояку односторонним способом, имеются ругулирующие вентили.
В верхней точке системы установлен автоном. в-отводчики.
нужно ли еще на приборах цеплять радиаторные воздухоотводчики

интересно а обратка у вас тоже по верху идет, аль все же по низу системы. Ежели обратка снизу, тогда маевские ставьте, ибо есть вероятность что воздух прилетит из обратной магистрали.
Вообще полагаю что маевский в радиаторе никогда не помешает, потому как воздух в них останется и после опрессовки системы ( в верхней их части ) Ну а воздухоотводчики при верхней раздаче лучше ставить на воздухосборных коробах, потому как эффективность воздухоотвода в них возрастает прилично, ну или на крайняк воздухоотводчик ставить на окончании подающего стояка что бы воздух вышибало восходящим потоком.
Kult_Ra
Имеется однотрубная система с верхней разводкой
Вы не правы, Daymonic! и на стояке здесь даже можно ничего не ставить. smile.gif smile.gif

Радиатор ставить строго по уровню или чуть с уклоном для отвода воздуха в подводку.
Магистрали между стояками - чуть с уклоном для пропуска воздуха в сторону бака расширительного или вантуза, или проточного воздухосборника. rolleyes.gif dont.gif

Не допускать изломов труб по оси - там может образовываться "пробочка"!
Daymonic
Цитата(Kult_Ra @ 12.4.2008, 1:20) [snapback]242060[/snapback]
Имеется однотрубная система с верхней разводкой
Вы не правы, Daymonic! и на стояке здесь даже можно ничего не ставить. smile.gif smile.gif

Радиатор ставить строго по уровню или чуть с уклоном для отвода воздуха в подводку.
Магистрали между стояками - чуть с уклоном для пропуска воздуха в сторону бака расширительного или вантуза, или проточного воздухосборника. rolleyes.gif dont.gif

Не допускать изломов труб по оси - там может образовываться "пробочка"!

Я говорю с точки зрения того что любой участок системы отопления с подъемом и опуском, даже если это находится в самом низу системы является потенциальным сборником воздуха