winch
Такой вопрос возник: считаю теплопритоки в стекляную галерею. Галерея сделана из стеклопакетов двух видов - стены и крыша. Данных по к-ту теплопроводности заказчик не дает, есть только тип. Может, есть таблицы или справочные данные? А если нет, то как попроще посчитать (можно с запасом в "плюс", особая точность не требуется).
А пакеты такие:
1) 6мм стекло-16 мм воздух-4мм.стекло-тонирующая пленка-4мм. стекло
2) 4мм. стекло-бронзовая пленка-4мм.стекло-8мм. воздух-4мм.стекло-8мм.воздух-4мм энергосберегающее стекло LOWE
Может, кто-нибудь такие считал?
Stan
Обратитесь к производителям.
winch
Пока не могу связаться с нужным специалистом, а расчет торопят сделать..
ex_promt
Пользуйтесь Поиском, колеги. полезная вещь. Любой из подымаемых вопросов на форуме обсуждался, и не раз.
Параметры стеклопакетов (вкл. ГОСТы) возьмите здесь.
Обратите там внимание на ссылку на статью от Чеснокова из ГИС (с параметрами стеклопакетов). Там есть и Ваш стеклопакет.
Wiz
Посмотрите ГОСТ 24866-99, 3,07 Мбайт. Там большой перечень стеклопакетов, возможно подберете ближайший похожий.
Странная Белка
Как-то искала энергосберегающие стеклопакеты для витражных окон торгового павильона. Перелопатила кучу производителей. Самые крутейшие стеклопакеты со всеми возможными пленками на всех местах и заполнением аргоном дают коэффициент 0,45. А когда производитель и архитекторы не дают данных, считайте по Rтреб. и всегда будете правы в любой экспертизе.
ex_promt
Цитата
Посмотрите ГОСТ 24866-99, 3,07 Мбайт. Там большой перечень стеклопакетов, возможно подберете ближайший похожий


Не найдет. Там только без плёнки и без красителей в массе стекла. Чистые, прозрачные стеклопакеты.
Wiz
Цитата
Самые крутейшие стеклопакеты со всеми возможными пленками на всех местах и заполнением аргоном дают коэффициент 0,45.

Извиняйте, но это как ??? В СНиПе есть и до 0,82...
ex_promt
А, например, стеклопакет с формулой F4-Ar10-Pl-Ar10-F4 (где Pl - прозрачная теплосберегающая плёнка ОАО "Квадропак") вообще имеет R пр = 1,2 (м2*°С)/Вт. smile.gif
---------
Если брать не стеклопакет, а 2-х камерную конструкцию с толщиной камер 100 мм, то можно получить супер-сопротивление теплопередаче. Например, при формуле M64-Air100-M64-Air100-M64 имеем R пр = 1,8 (м2*°С)/Вт.
ings
Есть ещё любопытная информация...

МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»

"3.3.4. Требуемое сопротивление теплопередаче R0req светопрозрачных конструкций и наружных дверей следует принимать:
- 0,54 (м2×°С/Вт) для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 (м2×°С)/Вт для глухой части балконных дверей;
- 0,54 (м2×°С)/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа;
- 1,2 (м2×°С)/Вт для входных дверей в односемейные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот.
3.3.5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rоr должно быть не менее требуемого минимально допустимого сопротивления теплопередаче Rоreq , определяемого согласно пп. 3.3.3 и 3.3.4".

Это касается только Москвы, но всё же наводит на размышления... smile.gif
Странная Белка
Цитата(Wiz @ 11.4.2008, 12:10) [snapback]241743[/snapback]
Извиняйте, но это как ??? В СНиПе есть и до 0,82...

А вот так. Я разговаривала с поставщиками и изготовителями. А в СНиПе может быть что-то, чего не производят, например...
Vano
Цитата(Странная Белка @ 11.4.2008, 13:51) [snapback]241804[/snapback]
А вот так. Я разговаривала с поставщиками и изготовителями. А в СНиПе может быть что-то, чего не производят, например...

Ира жжешь.
Производят и посотавляют.
Самый обычный двойной стеклопакет без аргона и без покрытий имеет коэф. теплопередаче 0,56.
Stan
Цитата(Vano @ 11.4.2008, 14:00) [snapback]241808[/snapback]
Ира жжешь.
Производят и посотавляют.
Самый обычный двойной стеклопакет без аргона и без покрытий имеет коэф. теплопередаче 0,56.

Не коэф.теплопередачи , а сопротивление теплопередаче.
ings
А вот придираться к словам не надо... Тем более, обратите внимание, что Vano не просто инженер, он - модератор.
А начальникам делать замечание иногда чревато... biggrin.gif
Bers
Да возьмите Вы наугад R0 - 0,55 например...
Не заморачивайтесь. В тюрьму не посадят:-)))
Странная Белка
Цитата(Vano @ 11.4.2008, 14:00) [snapback]241808[/snapback]
Ира жжешь.
Производят и посотавляют.
Самый обычный двойной стеклопакет без аргона и без покрытий имеет коэф. теплопередаче 0,56.

Блин...А может не 0,45, а 0,54..Вот память-то девичья..Может и жгу.. biggrin.gif
winch
Дозвонился поставщикам, дают цифры 0.34 и 0.49. Как-то маловато для таких пакетов..
Александр Васильев
Цитата(winch @ 11.4.2008, 18:52) [snapback]241964[/snapback]
Дозвонился поставщикам, дают цифры 0.34 и 0.49. Как-то маловато для таких пакетов..


Получите письмо от поставщиков. "Дозвонился" к проекту не приложишь. bestbook.gif
Muma
Товарищи! Помогите разобраться. На АЗС, "в витраже" установлены стеклопакеты. Формула на наклейке-этикетке (заявлено И-стекло) не совпадает с формулой нанесенной на внутреннюю рамку. Чему верить?




Зажигалкой ещё не проверял )

Какие ещё существуют инструментальные способы проверки наличия i, k - покрытий на стеклах?
[Есть тепловизор 7 - 13 мкм, измеритель плотности тепловых потоков...]
lovial
4МI-24Ar-4 - походу 4-ка с И-покрытием, промежуток аргоном заполнен...
raven9
Есть отличное пособие - И.В. БОРИСКИНА, А.А. ПЛОТНИКОВ, А.В. ЗАХАРОВ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОКОННЫХ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ" 2000

Там - подробная методика расчета коэффициента теплопередачи стеклопакетов.
o3reg
Подниму тему, вот тока вопрос в другом.

Заказчик просит ответить и документально потвердить, вопрос стоит так, (видимо гдето он это слышал) правда ли алюминевый фасадный профиль фирмы ШУКО теплее чем профиль СЕГАЛ.

Я понимаю что житейский вопрос, и ответ сам напрашивается, что как может алюминий теплее алюминия, сопротивление тепелопередачи достигается за счет вставки из ПВХ, который делит конструкцию на внутренюю и наружную часть.

Но как это объяснить заказчику не знаю, тем более подтвердить документально

Коэффициенты на алюминиевые профиля не могу найти производитель алюминия вообще смеялся