Maxxx
Здравствуйте.
Я имею проект по вентиляции небольшого мед центра на первом этаже жилого дома. Общей площадью 200м2. Помещения для женской геникологии. Представитель СЭС требует поднять забор свежего воздуха приточки на 2,6м выше кровли. Правомерно ли это? Есть ли какой нибудь документ подтверждающий это?
Prasolov
"Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 2.1.3.1375-03"
6.8. Забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны
на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточными установками,
подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой структуры в соответствии с действующей нормативной
документацией.
Чего-то перепутал представитель.
Насколько помню, речь о 2м выше кровли шла в СанПиНе по инфекционным отделениям, и то о выбросе, а не заборе.