Джованни
Добрый день коллеги !

В ходе проектирования системы отопления с коллекторами возник
вопрос:

А нужно ли коллектора между собой увязывать ?
Если да, то каким образом ? Так же баллансировачными клапанами как простую систему
отопления ! Но в моём случае магистральный (головной) трубопровод находится в полу
скрытый от глаз. Наружи видно только приборы и коллектора.
Куда же тогда бал. клапана крепить ?
jota
Балансовый монтируется в коллекторном ящике. На подаче шаровой, на обратке балансовый.
Джованни
А какой лучше ручной или автомат ?

Вот ещё вопрос каким образом осуществляется дренаж
трубопроводов от коллектора до прибора ?
jota
Цитата(Джованни @ 18.4.2008, 11:51) [snapback]244602[/snapback]
А какой лучше ручной или автомат ?

Вот ещё вопрос каким образом осуществляется дренаж
трубопроводов от коллектора до прибора ?

1. Задача балансового - ограничить максимум. Смотрите по деньгам. С автоматом балансируется быстрее и проще.
2. Никак. При опасности разморожения - продувка сж. воздухом.