tkachenko
Доброго всем времени суток. Сталкнулся с проблемой по расчету диаметра трубопровода для газового ПТ.НПБ 88 измучен вдоль и поперек, но как расчитывается диаметр трубы так и не найден. Люди добрые подскажите основываясь чего и как выбрать нужный диаметр трубопровода.Заранее спасибо.
micconen
Покупаешь во ВНИИПО методику расчета за ~1000$. и счетаешь smile.gif
tkachenko
Это канешна не смешно темболее за такое бабло. А серьезно ?? По мне берешь любой диаметр трубы который предусмотрен для водяного ПТ и производишь расчеты ГОТВ масса меняется а до труб пофиг. Но у начальника мнение другое ему нужно доказать и показать. Поможите чем можите.
micconen
Цитата
А серьезно ??

я серьезно. Цена не такая уж и великая (месечная зарплата среднего инженегра-проектировщика со стажем в регионе), зато можно обоснованно проектировать и предъявлять установку.
на счет труб см. НПБ 88 подраздел 7.14
Еще можете обратиться к поставщикам оборудования. некоторые из них делают расчеты при заказе.
tkachenko
Примного благодарен