Цитата(Ирина77 @ 15.5.2008, 13:23) [snapback]252981[/snapback]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно спроектировать вентиляцию на автомойке. Площадь общая 550 м2 высота 8 м. Мыться будут фуры, по одной. Если кратность закладывать 5 (как по нормам) то получается очень большой расход.

5 крат как "общие" рекомедации. Надо рассматривать локально "моечное место/пространство" и пять крат по нему, а не по всему объёму помещения. Желательно каждое место оборудовать собственной локальной вытяжкой.
"что этого, как правило, недостаточно" - в случае избытка дополнительных площадей (не помоечных!) и "несколько неудачной" организацией воздухообмена (мало сосредоточенной в месте мойки).