Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запальник для ТПБ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tiptop
Господа, кто знает, каким должен (или может...) быть автоматический запальник для горелки, сжигающей печное бытовое топливо или дизельное ?
Может ли это быть обычный запальник с природным газом ?
В первую очередь это интересно в отношении горелки ГМ-4,5.
ing
Добрый день.
Запальники на горелках с легким топливом электроискровые, с двумя электодами.
При использовании печного топлива и даже для диз. топлива необходимо помнить что четкое зажигание возможно только при хорошем распылении топлива. Вязкость нормального распыления зависит от температуры.
Все необходимые данные смотрите в приложении, это стандартный паспорт жидкотопливной горелки мощностью до 1 Мвт. Решения на горелках большего масштаба для этих топлив отличаются мало.
ing
tiptop
Спасибо, ing!
Откровенно говоря, не предполагал, что электрической искрой можно зажигать даже мазут!
ing
Добрый день.
В тексте под словом "мазут" понимают жидкие топлива оределенной вязкости при некоторой температуре.
Конечно для зажигания М-100, даже разогретого до 150 град С логичнее использовать газоый факел. Здесь необходимо помнить еще и о наличии легких, быстовоспламеняемых фракций. В рафинированных топливах фракционный состав контролируется процессом перегонки и легких фракций может недоставать. С другой стороны сырая нефть при подогреве до 40-50 град С имеет очень высокое давление паРов бензиновых фракций и загорается"вполпинка".
ing
ps Кое что можно посмотреть на тепловом портале Danfoss My Webpage (http://www.heating.danfoss.ru/pcmfiles/41/master/he/products/burner/oil_burner_components.asp?menuuid=ad34beb2-4e67-4b19-847a-b0be7308bdf4&menuid=130)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.