Как увязать после пленума?
У канальников митсубиши хэви нет встроенных фильтров,впрочем как и у др.Нужно поставить фильтр на рециркуляцию.
Канальник к примеру FDURVA602HEN1R произв.по возд.:2520м.куб\час, так вот на забор воздуха по расчёту можно ставить воздуховод 500х300
Так не могу сообразить делать переход пленумом с размера канальника 1370х360 на 500х300 или продолжить 1370х360 и не делать пленум конфузором,но в этом случае фильтр не поставить,да и если найду таких размеров,да и зачем он там такой.
Подскажите какой вариант применить? (на картинке №2 для фильтра места нету и фильтров таких размеров не нашел,а на 1 картинке боюсь через сечение решетки свист будет или преувеличиваю?)
а вы собственно говоря какой фильтр собираетесь ставить?
в воздуховоде 500х300 при расходе 2500 кубов скорость будет 4,7 м/с
если поставить даже фильтр EU-3 сопротивление будет 180 Па... сдохнет канальник
а скорость в решётке тоже будет ещё та...
Наши монтажники делали для MHI самодельные фильтра из фильтрующей ткани, в размер входного сечения канальника и на межфланцах крепили.
офф Топ.
Хитрая у вас разводка на притоке. Обычно делается адаптер с кучей сосков Ду200 например, и каждый сосок соединяется посредством утепл. гибкаря со своей решеткой. И д.к. в этом случае не нужны.
Фильтр ФЯГ-фильтр ячейковый,там несколько ячеек (3 или 4 не знаю) ,ячейки карманного типа ,сменные в кассете. 180 Па?

я в шоке,нифига себе он жрёт по давлению,я и не предполагал.
Да,есть вариант развести в каждую комнату от коллектора,из которого как Вы говорите торчят соски,но тогда придётся выходные диаметры из коллектора делать переменными,один 315,другой 250 и т.д. хотя это вроде не проблема.А эта схема не такая уж хитрая просто жести побольше уйдёт,сопротивления меньше немножко будет.Та...посмотрим.
А что если вообще фильтр не ставить,вот интересно этот канальник продувает до 200Па,неужели разработчики митсубиши не учли тот факт что необходимо ставить фильтр,так фильтр сжирает 180 Па,остается 20 Па,ну и что это за канальник.а считается ещё и высоконапорным,тьфу

или что то тут не так
Воздухораспределительный пленум не нравиться! В свое время разработал конструкцию пленума (см. рисунок). По возможности применяю во всех проектах, где есть, соответственно, канальники. Куча проектов уже реализована - нареканий в работе канальников нет. Что касается фильтров

: самое простое решение (для минимизации статики) - увеличить сечение всасывающего пленума, для снижения скорости тока воздуха до 1-2 м/с. Широкая линейка фильтров и фильтрующих материалов есть у TROXа, да простят меня модеры за нарушения правила форума.
Фильтр нужен в любом случае, странно, что в конструкции его нет, проверьте еще раз. Если фильтра не будет в системе, то холодопроизводительность очень скоро сильно упадет, по причине загрязнения теплообменного аппарата, уж поверьте мне.
Y.M.A

почему не знаете сколько ячеек в фильтре, кто проектировщик? И не забудьте указать способ крепления фильтра и демонтажа для проведения регламентных работ. Не увидел в проекте контроля загрязнения фильтра. Чертеж оформлен не по ГОСТ!
фильтра есть - точно у митцухи электрик и дайкина и мак квей
если нет делал сам - москитная сетка в три слоя и тонкая жесткая проволока, порно конечно но что делать?
AAANTOXA
29.5.2008, 21:29
странно - не видел ни разу без фильтра ни сплита ни фанкойла. Ну фильтр в них это громко сказано . как выше уже писали это просто сетка такая но всеже есть.
да разводка воздуховодов удивляет. скорее всего монтажники не поймут и сделают как всегда - гибкарём.
Ахтунг! Где дренаж? Какого диаметра фреоновые магистрали? Есть ли технологический люк, как раз для замены фильтра? Однозначно, такой чертеж в монтаж отдавать нельзя!
AAANTOXA
29.5.2008, 22:37
щаааа разберем по косточкам ))))))
на первой фотке - блок получается попадает на пересечение перегородок. мне так обычно делать не дают (не знаю как вам) . говорят перенести в свободное места (которого в данном случае не наблюдаю) либо хоть с угла убрать
на чертежах обозначены заслонки с приводами и выключателями в комнатах. а что вы планируете если все заслонки закроют и останется только одна открытая? ведь весь объем пойдет в одну решетку, тут и свист и гул, все прелести. либо необходимо каждый канал расчитывать на весь объем, либо увязывать каким то образом автоматику кондера, что бы вентилятор работал не на полные обороты при закрывании той или иной заслонки.
а по поводу вопроса, у нас тоже митсуба хэви без фильтра был, решили так: поставили на заборный адаптер (внутрь перед решеткой заборной) фильтр, что то наподобе маскитной сетки) и менять удобно (либо чистить) убрал решетку и вот он фильтр.
ivan-l-ing
30.5.2008, 8:55
Еще такие вопросы автору:
Выключатели в комнатах я так понимаю управляют лишь дросселями откр/закр или что-то похитрее придумано? Где стоит регулятор температуры? И как организовано поддержание температур в других комнатах?
Может можно как-нибудь привязать регулировку клапанами к комнатным термостатам, а то я пока не понял сути такой "комфортной" СКВ?
P.S. Что касается увязки: если привода позиционные, то при пуско-наладке сначала выставить на проектные расходы дросселя, а потом подключить привода и выставить уже заданное ограничение угла поворота, но это если схема работает по принципу открыл закрыл. Кстати ещё вопрос назрел, если перекрыть все три заслонки как кондей догонит, что в его работе нет нужды и выключится?
Ой ой ой!!!

Хорошие вопросы!
1.Это не чертёж!!! это схема для выезда на объект с монтажником и разбор полётов на месте и корректировка данной схемы,а потом собственно и чертеж.
2.У митсухи хэви нет фильтра,звонил куда нужно к официальному диллеру,обмануть там не могли.
3.Канальник впихнуть больше некуда,стены ломать придётся,не знаю кто там не разрешает но больше места нет.
4.Что у меня с пленумом ,я так и не вкурил.
У фильтра ФЯГ который я подобрал 5 ячеек,не понимаю в чём суть по кол-ву ячеек?Как влияет кол-во ячеек? Уменьшить кол-во ячеек для статики? тогда нужно искать другой.
Понравилась идея с самодельным фильтром,нашел фильтра которые идут под размер решетки к примеру той же 500х300.
Регулировка осуществляется следующим образом: В комнатах стоят пульты температурного регулирования (в некоторых дистанционного управления ) которые осуществляют поворот угла заслонки (с приводом) на соответствующий угол.Так вот если все заслонки будут закрыты,идёт байпасирование на один клапан диаметром 315 который пропускает 80% от общей подаваемой кубатуры,да! скорость конечно же увеличится на 2-4м\сек. но! выброс этого воздуха осуществляется тут же в коридор и на человека не попадает.За ранее скажу что пульт от канальника будет находится не в коридоре (т.к. в нем встроен термодатчик) а в удалённом помещении от точки выброса.Так вот для Регулировки байпасного клапана на определённый угол будет задействован контроллер,который в свою очередь принимает сигналы на какой угол повернуты те или иные клапана.К примеру если все закрыты,то он открывает байпасный на 100% и т.д. Да и кстати в дверях будут стоять переточные решетки.
Заменяю схему на новую,в предидущих забыл указать байпасирование.(это тоже вариант,на рассмотрение)
Mr.S: И не забудьте указать способ крепления фильтра и демонтажа для проведения регламентных работ. Не увидел в проекте контроля загрязнения фильтра.
Какой способ крепления фильтра?(нет я серьёзно не понимаю,фланцевый или что?)
Контроль загрязнения фильтра каким образом осуществить? поставить 2 датчика по давлению (один до забора и др. после)запитать их на свой контроллер и вывести индикацию?индикацию куда? или что то другое?
Я хотел просто менять фильтр раз в 3 месяца (или по мере жалоб со стороны заказчика).
Y.M.A.! См. внимательней сообщения

я знаю как мониторить загрязнение, не увидел как это у вас сделано. И походу с эксплуатацией канальников Вы тоже не в ладах - это плохо! советую использовать советы форумчан, Вам хотят помочь. Обоснованную критику нужно уметь воспринимать.
"См. внимательней сообщения" -- какие именно?
Что то я вообще не понимаю.
Я не знаю как мониторить загрязнение фильтра,и поэтому спрашиваю у вас ,как это осуществить?,и описал один из вариантов. Какая критика?
(наверно пятница,всем тяжело.)
Цитата(Y.M.A. @ 30.5.2008, 12:59) [snapback]257866[/snapback]
"См. внимательней сообщения" -- какие именно?
Что то я вообще не понимаю.
Я не знаю как мониторить загрязнение фильтра,и поэтому спрашиваю у вас ,как это осуществить?,и описал один из вариантов. Какая критика?
(наверно пятница,всем тяжело.)
используйте функцию цитирования, когда ссылаетесь на чьё-то сообщение и тогда не будет таких непоняток
ivan-l-ing
30.5.2008, 16:04
Y.M.A. Полагаю проще установить диф. реле давления - принцип прост - две трубки подключаются до и после фильтра, мембрана реагирует на перепад давлений, установленный регулятором, как только перепад превышает установленный происходит переключение контактов т.е. сигнал поступает на контрольную лампочку ЩУ или диспетчерской.
По поводу доступа к фильтру. Только с семинара пришел, lmf итальянцы привезли канальный фан с собой, там в комплекте идёт уже кассета с фильтром доступ к которой организован снизу т.е. откручиваешь два болтика (за довольно не удобные барашки) снимается узкая полоска с уголками и фильтр к вашему распоряжению.(да простят модераторы) например у carrier этим гемором озабочивают монтажников.