Столкнулся со следующей задачей. Два вентилятора роботают на совместную сеть. Номинальная производственность вентиляторов Q1, Q2.
1.Какой будет их производственность, в отличии от номинальной, если они начнут роботать на совместную сеть?
2.Смениться ли производственность одного вентилятора,если отключить другой? Если смениться,то насколько?
3. С графическим анализом подобной задачи сталкивался в следующей литературе: Вахвахов, Московко, Екк… Но к сожалению здесь не говорится о том меняеться ли производственность вентиляторов если они работают вмести и когда роботает только один вентилятор, а другой выключен.
Nkassandra
2.6.2008, 13:23
Повнимательнее изучите график (точки пересечения первой характеристики и второй с характеристикой сети), там есть ответ на ваши вопрос. Два вентилятора совместно дают больший расход и (или) давление, но но дельта зависит от характеристики сети и вентиляторов.
Skaramush
2.6.2008, 14:27
Схемку нельзя? А то вопрос из серии "поди туда, не знамо куда". Подключены параллельно или последовательно? Совместная сеть на всасе или выхлопе? Вентиляторы, как вас понял, разных характеристик, уже не есть хорошо. Какие сети у них, те, что не совместные?
Пламенный привет от второгодника! В любом учебнике для ПТУшников эти вопросы рассматриваются без всяких заморочек. Та и хочется сказать:-" Не засоряйте, эфир". Спасибо, за понимание.
Пламенный привет от второгодника! В любом учебнике для ПТУшников эти вопросы рассматриваются без всяких заморочек. Так и хочется сказать:-" Не засоряйте, эфир". Спасибо, за понимание.
SKARAMUSH/Вентиляторы работают паралельно. Совместная сеть находиться на вихлопе. Характеристики вентиляторов разные(но анализ можна начать с одинаковых).Отдельные сети можна принять как равные.
Московко Ю.Г.
4.6.2008, 14:18
Совместная работа описана в упомянутой литературе. Полагаем, что вентиляторы подобраны грамотно, то есть при их совместной работе производительность в сети увеличивается. Если вентиляторы работают на одну сеть, то при отключении одного из них (если на нем не стоит обратный клапан), расход работающего вентилятора будет перераспределяться между сетью и обратным протоком через неработающий вентилятор. Соотношение расходов будет определяться соотношением сопротивления сети и неработающего вентилятора (колесо в режиме авторотации). С большой долей вероятности производительность работающего вентилятора увеличится, так общее сопротивление сети уменьшится по сравнению с параллельной работой вентиляторов, но в сеть пойдет меньший расход. Если же установлен обратный клапан, то все просто- сопротивление сети уменьшилось,т . как уменьшился расход (по сравнению с работой двух вентиляторов), поэтому вентилятор выйдет на чуть большую производительность, чем если бы он работал в параллельном режиме (но его производительность все же будет меньше суммарной производительности двух вентиляторов). С ув. Московко Ю.Г.
Цитата(RomanKLM @ 3.6.2008, 15:20) [snapback]259030[/snapback]
SKARAMUSH/Вентиляторы работают паралельно. Совместная сеть находиться на вихлопе. Характеристики вентиляторов разные ( анализ можна начать с одинаковых). Отдельные сети можна принять как равные.
Подчеркнуто мною. О каком "анализе" идет речь, если вопросы сами по себе азбучно-прописные. В Ваших вопросах есть только одна "заковыка", которой преподы любят "добивать нерадивых студиозов" на экзаменах. В Вашем случае это определение производительности каждого из вентиляторов с разными характеристиками, работающих на одну сеть. Кстате о сетях. Что это за "перл" в духе порудчика Ржевского. Сеть, она и есть сеть, даже в Африке, единственная и неповторимая для каждого конкретного случчая. Так. что пора раскалываться- при каких обстоятельствах с Вами столкнулась "следующая задача"
To Московко Ю.Г. Все мозги "продули" "обратными клапанами", да так, что с трудом формулирую вопрос. А зачем ( в смысле мир овом или глобальном масштабах) нужна такая спарка без клапанов?