Инспектор в замечаниях к проекту ИТП указал рассчитать диаметр дренажей с системы отопления, подскажите пожалуйста, где можно найти методику такого рассчета?
Че-то никто не отвечает. Ладно я попробую.
Очевидно, что диаметры спускников определяют из условия спуска воды за определенное время. Но это время я нигде в нормативке не встречал. В книге Николаева "Тепловые сети" есть формула (5.1), где диаметр спускника считается из условия, что время дренирования 5часов, а скорость спуска 1м/с. На этой же странице есть табличка "Диаметры штуцеров и запорной арматуры для спускников", которой я и пользуюсь все время.