Помещаю часть проекта 2003г вентиляции и кондиционирования одного из реанимационных отделений клинической больницы. Проект не на русском языке, но обозначения соответствуют стандартам. В случае непоняток поясню. Проект выполнялся тогда - ещё программой Visio
Объект получил хорошую оценку за период эксплоатации до сего времени

На очереди родильное отделение и операционный блок этого отделения. Как только сделаю выборку найболее важных чертежей - помещу
ivan-l-ing
Уважаемый jota спасибо огромное.
Только вот ёперный театр этот язык, поделитесь ссылкой, если имеете на переводчик очень бы хотелось ознакомится с примечаниями.
jota
Ссылок на переводчик нет, потому что его нет вообще. Сам переведу и прицеплю в том же посте, в ворде, но только когда время будет smile.gif
jota
Блок малых операционных при родильном отделении. Магикад. Планы взорваны, схемы в лейоутах нет.....тоже на туземном языке smile.gif
Асад ЛТ сможет увидеть только планы. Схемы полный Асад, возможно понадобится энейблер - бесплатная прграмма с сайта Прогман
jota
Та же клиника.
Проектные решения по вентиляции и кондиционированию родильных комнат
Магикад. Планы взорваны, схемы в лейоутах нет.....тоже на туземном языке
Описания вложу позже
Anch
tо jota - спасибо большое в самом деле, маленький вопрос по разводке воздуховодов в реанимациях - скрытая или нет? просто хотелось типа этого же сделать, а технолог сказал, что подвесные потолки не делают ?? а по нормам должна быть скрытая прокладка воздуховодов
jota
Воздуховоды в коридорах скрыто за подвесным потолком. Коридор не входит в категорию ОЧ. Потолки конечно разборные (модульные) - нужен доступ для обслуживания элементов. В реанимации у меня тоже подвесной потолок. Реанимация не хирургическая.
Если у вас требования другие, подвесной потолок в палатах может быть герметичным, т.е. не модульным.
Открытой проводки воздуховодов не встречал даже в операционных - там воздуховоды монтируются за специальными потолочными панелями. Открыто проложенные воздуховоды невозможно очистить и дезинфицировать поверхность. А требования - не должно быть труднодоступных поверхностей ....
Anch
спасибо, а в операционном блоке нет вытяжки из коридора? или я не заметил?
jota
Цитата(Anch @ 3.7.2008, 11:50) [snapback]268134[/snapback]
спасибо, а в операционном блоке нет вытяжки из коридора? или я не заметил?

Да, я не сделал мех.вытяжки из коридора сознательно. Там есть существующие каналы естественной вентиляции. В операционных баланс положительный. Воздух поступает в коридор через неплотности дверей и во время их открывания. Даже если бы небыло каналов естественной вытяжки, воздух из блока перетекал бы в общий коридор и ЛК. Исключение - 2 этаж (детская патология-реанимация). Там воздух подаётся в палаты и через переточные решётки перетекает в коридор, откуда удаляется механически.
Решения продиктованы тем, что корпус старый 1954 г, и небыло предоставлено места для разворота современных систем. Это касается как родильного отделения, так и оперблока
Anch
to jota спасибо еще и еще. а что такое позиция 8.garinis oro drekintuvas?
jota
Паровой увлажнитель воздуха
Вован (Киев)
Делаю реконструкцию куска здания старенькой больницы. Есть две операционных - раньше были просто палаты. Естественно нет ни венткамеры , ни существующих вентканалов. Приточки на операционные еще пихнул под потолок в технических помещениях. А вот вытяжка только через стену на улицу. Вопрос такой: надо ли ставить на вытяжке тоже какой-то фильтр или нет, а то будет с улицы еще чего попадать? Как то не вяжеться - нера-фильтр на притоке и вытяжка через стенку.
jota
Вытяжка осевыми?
Колёк
Поставьте клапан воздушный и привод на него с возвратной пружиной.
Вован (Киев)
Вытяжка канальником 315 + по фасаду еще метра 4 вверх воздуховодом.
Ernestas
Уважаемый jota, Вы дока в вопросах вентиляции медицинских учереждений.
разрешите вопрос. Какого мин. класса фильтры необходимы в реанимации? где это регламентируется?
jota
То Ernestas
Дока здесь old patriot. Я по сравнению с ним любитель.
В литовских HN 47-1995 о фильтрах высокого класса вообще ничего нет.
Можно руководствоваться рекомендациями ASHRAE или другими.....
Я обычно в реанимации ставлю Н11, в операционные Н12- Н14. В этих вопросах плавает и экспертиза.....
Сейчас под рукой не имею материалов. Как освобожусь (через неделю, две легче станет дышать smile.gif ) я попробую систематизировать материал и тогда выложу
Ernestas
Значит мой EU9 -маловато будет ?unsure.gif
jota
9 класс не считается бактерицидным, по моему
К бактерицидным относятся HEPA и ULPA
НЕРА фильтры H 10 iki U17 класса, o UPLA U16-U17
ASHRAE Handbook (2003, Health Care Facilities 7.3, Table 1) recommends MERV 17 (or 99.97%) HEPA filters
это 12 класс
Такие фирмы как GEA поставляют терминалы для операционных с Н12 фильтрами
Amalva (Lietuva) - с Н13 - H14 фильтрами
Ernestas
спасибо!
еще бы по потерям давления на них определится?
какое расчетное принимаете?
jota
Начальное 250 Па, конечное 400
Anch
to jota? чета не пойму немного, у Вас в проекте с реанимациями перед нагревателями электрическими и на вытяжке клапаны стоят с приводом, они завязаны с датчиком температуры установленным в вытяжном воздуховоде, получается количественное регулирование воздуха? принцип работы этих клапанов если не трудно опишите пожалста
jota
Да, это давний проект. Там установлены клапана количественного регулирования воздуха и канальные нагреватели с "Пульсерами"
Всё это для того, чтобы была возможность индивидуально, на каждую койку регулировать микроклимат и компенсировать рост сопротивления НЕРА фильтров. Естественно это вручную поворотом потенциометра "больше-меньше", т.к. в реанимации всегда есть кому это сделать. Приводы клапанов подачи и вытяжки сблокированы для сохранения баланса. Настройка клапанов подачи и вытяжки на сбалансированную работу - сложный и кропотливый процесс и на практике просто выставили более-менее похоже и так и осталось до сих пор.
В последующих проектах применял клапана с электроприводом, автоматически поддерживающие заданный расход - есть у многих фирм, и эта проблема была снята....
roma_2709
Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.
jota
Цитата(roma_2709 @ 14.4.2009, 9:53) [snapback]378048[/snapback]
Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.

Это могут Вам подсказать только коллеги из РФ. Я пользуюсь нашими регламентами и заданием Гигиениста родильной клиники, а также технологией, которую заложил архитектор.....
Подождите, кто-то из ваших коллег отзовётся. smile.gif
Vano
Цитата(roma_2709 @ 14.4.2009, 10:53) [snapback]378048[/snapback]
Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89) Часть1 точно
(Поиском в разделе нормативка форума).

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
(с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
AAANTOXA
и книжица вышла
http://www.abok.ru/forma.php?book16
GK-78
ее бы еще где-нибудь скачать. biggrin.gif

вот в таблице по воздухообмену пишут по расчету. а что и ка считать ни где не пишут и с чего начинать.....вот оказия и ни кто ж не смог сказать с чего начинать. одна демагогия..
old patriot
Возможно, поможет.
GK-78
2old patriot

спасибо за информацию.
Vano
Цитата(jota @ 31.7.2008, 12:18) [snapback]277662[/snapback]
В последующих проектах применял клапана с электроприводом, автоматически поддерживающие заданный расход - есть у многих фирм, и эта проблема была снята....

Если не сложно, можно ссылочек - можно и на европейских языках)))
Vano
спасибо)))