Пусковые токи в PS 307
Для блоков питания сименс напр PS 307 10 A Номинальный рабочий ток 1.5-2 А.
При этом рекомендуют ставить автомат с характеристикой С где то на 16 А.
не многова то ли?
Забыл дописать.. пусковые токи 55 А 3 мс. но даже в этом случае..
Возможно имеется ввиду защита вторичной цепи. Тогда все правильно. А для входа ток будет Iвх=(Uвых*Iвых)/Uвх*Kтрансф, т.е порядка в 10 раз меньше.
PS Или я ошибаюсь?
Игорь Борисов
20.6.2008, 8:52
Цитата(Evklid @ 20.6.2008, 0:12) [snapback]264553[/snapback]
Для блоков питания сименс напр PS 307 10 A Номинальный рабочий ток 1.5-2 А.
При этом рекомендуют ставить автомат с характеристикой С где то на 16 А.
не многова то ли?
А что смущает? Ток КЗ гораздо выше... а именно от него и защищает автомат.
посмотрел что значит характеристика С
5In≤Im≤10 In
причем это относится к тепловой уставке
соответственно можно сказать что Ваш ток должен лежать в диапазоне 7.5...20 ампер.
следовательно вопрос, почему именно характеристика С?
для справки привожу все характеристики...
B: 3 In≤Im≤5 In
C: 5 In≤Im≤10 In
D: 10 In≤Im≤20 In
K: 8 In≤Im≤14 In
Z: 2 In≤Im≤3 In
magnetic only: 12 In≤Im≤14 In
от себя могу сказать только, что обычно источники питания содержат свою собственную защиту, покрайней мере максимально токовую в виде предохранителя обязательно...и следуя таким рассуждениям могу добавить, что в данном случае автомат будет играть роль вводного рубильника и только, что действительно необходимо для ремонта и локального отключения источнока питания.
5In≤Im≤10 In относится к уставке расцепителя мнгновенного действия!!! Тщательнее смотрите!