Евгения-Петрозаводск
Здравствуйте. rolleyes.gif
Есть небольшой спортивный зал в школе, L=960м3/ч, делаю дежурное водяное отопление и догрев воздушным. Рассматриваю два варианта вытяжки: 1 через существующие внутристенные каналы 2 сделать приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла. Расскажите в крации, кто какими соображениями пользуется при решение вопроса ставить или нет рекуператор тепла
air007
Евгения-Петрозав...
считаю для двух вариантов капитальные и эксплуатационные затраты
показываю заказчику и тот уже решает чего ставить

ставил в спорт зал роторный Systemair кубов на 800
AAANTOXA
соображения ставить или нет :
цена системы (железо) без рекуператора / с рекуператором
цена автоматики с ним / без него
срок окупаемости
надежность (угроза заморозки рекуператора (пластинчатый))
желание
и тд и тп
на такой небольшой расход согласен - вариант поставить готовую установку типа того что предлагает системайр (есть и подешевле)
jota
Приток и вытяжка механические - значительно лучший воздухообмен чем приток механический, а вытяжка естественная.
При использовании рекуператора экономится 60-80% тепла (в зависимости какой рекуператор примете). Если используете рекуператор, можно применить и рециркуляционную секцию с датчиком СО2 или влажности, что даст дополнительную экономию тепла - свежий воздух будет подаваться в зависимости от заполнения зала. Летний режим с обводом рекуператора или заменой рекуператора на специальную вставку.
Роторный я бы не ставил. Меньшая надёжность за счёт дополнительного привода. Требует присмотра и обслуживания, а также значительно дороже.
Странная Белка
Однозначно механическая вентиляция лучше. Естественная летом работать не будет. Рекуператор конечно дорогой, но зато экономия тепла существенная.
Александр Васильев
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 20.6.2008, 13:15) [snapback]264669[/snapback]
Здравствуйте. rolleyes.gif
Есть небольшой спортивный зал в школе, L=960м3/ч, делаю дежурное водяное отопление и догрев воздушным. Рассматриваю два варианта вытяжки: 1 через существующие внутристенные каналы 2 сделать приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла. Расскажите в крации, кто какими соображениями пользуется при решение вопроса ставить или нет рекуператор тепла


960м3/час - это смешной расход для использования ПВ установки, в особенности Системайр.
воздушное отопление - это больше воздуховодов, нестандарнтный теплообменник, или стандартный+дополнительный. А значит и двигатели с бОльшим напором, чтоб все это прокачать.
ИМХО, обычное отоплние, и наборка из того-же системайра + пластинчатый рекуператор. дешево и сердито.


jota
Цитата(Александр Васильев @ 20.6.2008, 15:18) [snapback]264739[/snapback]
960м3/час - это смешной расход для использования ПВ

Добавлю для отопления. Прикиньте, при таком расходе какая должна быть температура воздуха, чтобы компенсировать теплопотери.
А потом воздух повышенной температуры надо ещё уметь подать, чтобы не стоял наверху, у потолка
Александр Васильев
Цитата(jota @ 20.6.2008, 16:51) [snapback]264753[/snapback]
Добавлю для отопления. Прикиньте, при таком расходе какая должна быть температура воздуха, чтобы компенсировать теплопотери.
А потом воздух повышенной температуры надо ещё уметь подать, чтобы не стоял наверху, у потолка



+1 10 раз bestbook.gif
Евгения-Петрозаводск
Всем спасибо за обсуждение, rolleyes.gif поставила систему с рекуператором, хоть она и получилась в три раза дороже, чем приточка, поставила эту систему из соображений того что объект школа в деревне и если денег выделят меньше, то будет куда отступать. Что касается воздушного отопления, то воздушным отоплением покрывается всего 3кВт теплопотерь (разница в теплопотерях между 15 и 5 градусами) а при воздухообмене 960м3/ч воздух надо подогревать до 24градусов, что мне кажется, не является очень высокой температурой. Но все-таки уделю больше внимания при подборе и расстановке воздухораспределителей. smile.gif
Lufttechniker
В качестве воздухораспределителей выбирайте сопла, но правильно расчитайте длину струи. Меньше воздуховодов, и пространство зала обработано.