К.Д.
Господа, объясните не автоматчику и не работающему с Данфосами.

По прилагаемой схеме работает ЦТП. График первичной сети 115/70, вторичной 95/70. Перепад в системе теплоснабжения 40м. На какой перепад давления выбирать регулирующий клапан??? По рекомендациям вроде не менее 0,5 перепада системы, но система уже позади осталась.
Vad28
... я обычно в таких случаях задаюсь перепадом на клапане в пределах 0.25 - 0.45 бара