Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Документация по котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Домосед
Доброго времени суток!
Нужна помощь молодому специалисту (инженер КИПиА).
Какой пакет документов (акты, отчёты, исплн. док-я и т. п.) необходим для сдачи заказчику блок-мудульной котельной.
Вид топлива природный газ.
sl-spds
Ну, если от начала и до конца, то примерно вот так:

№ п/п Наименование

1. Получение топографической съемки М 1:500 в архиве ...

2. Организация заказной топографической съемки М 1:500

3. Получение технических условий в «...газ»

4. Получение технических условий на строительство котельной от ФГУ «...госэнергонадзор».

5. Разработка Экологического обоснования строительства котельной.

6. Получение фоновых концентраций в ... гидрометеорологическом агентстве.

7. Согласование размещения котельной в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора...

8. Согласование в РайСЭС проекта в полном объеме с разделом «Охрана окружающей среды».

9. Согласование проекта в Пожнадзоре района.

10. Согласование в Пожнадзоре проекта пожарной сигнализации.

11. Согласование проекта в ГУ природных ресурсов

12. Согласование проекта в электрической инспекции ФГУ «...госэнергонадзор».

13. Согласование проекта в тепловой инспекции ФГУ «...госэнергонадзор».

14. Регистрация проекта газоснабжения в тех. надзоре ОАО «...газ».

15. Регистрация объекта в газовой инспекции «Госгортехнадзора».

16. Экспертиза проекта в соответствии с законом по промбезопасности.

17. Регистрация всего проекта в газовой инспекции ФГУ «...госэнергонадзор».

18. Оформление актов на скрытые работы.

19. Получение Акта ВДПО.

20. Получение заключение петля фаза-ноль.

21. Оформление исполнительной документации для сдачи котельной в опытную эксплуатацию.

22. Оформление технологической схемы котельной с нанесением газопроводов, трубопроводов горячей и холодной воды.

23. Созыв комиссии по приемке котельной в опытную эксплуатацию. Результатом работы комиссии является оформление акта законченного строительством объекта системы газоснабжения.

24. Приглашение письмом инспектора газовой службы ФГУ «...госэнергонадзор», получение разрешения на первичный пуск газа и проведение пуско-наладочных работ.

25. Регистрация документации в тех. отделе ОАО «...газ».

26. Получение лимита на газ для проведения ПНР в ЗАО ТД «...газ».

27. Оформление топливного режима котельной мощностью до 1 Гкал/час

28. Оформление топливного режима котельной мощностью более 1 Гкал/час

29. Получение разрешения на пуск газа в ОАО «...газ».

30. Регистрация отчета о пуско-наладочных работах в газовой инспекции ФГУ «...госэнергонадзор» и получение разрешения на промышленную эксплуатацию котельной.

31. Созыв Государственной комиссии по приемке котельной в промышленную эксплуатацию, с составлением соответствующего акта.

32. Получение разрешения главархитектуры на строительство (реконструкцию котельной)

33. Организация выезда лабораторий ЦСЭН (замеры подфакельных выбросов)

34. Получение топливного режима котельной (лимиты на газ)

35. Согласование наружных сетей

36. Сдача узла учета газа

sl-spds
А что касаемо, сдачи КИПиА, то перечень документации из приложения №1 к СНиП 3.05.07-85,
пока никто не отменял.
http://www.vashdom.ru/snip/30507-85/
Естественно, перечень можно сократить, по согласованию с заказчиком. smile.gif
sl-spds
Что-то тема задела...
Может быть будет интересно не только вам...

Список предоставляемых исходных данных (для проектирования):

Заказчик обязан передать Исполнителю исходные данные (утверждённые, с подписями и печатями, по возможности в электронном виде) для проектирования блочно-модульной котельной, согласно приведенному ниже Перечню:
I. Техническое задание на проектирование.
II. Декларация о намерениях. От зака главе городского округа ....
АС. КМ. КЖ.
•Акт о выборе земельного участка под строительство;
•Постановление об утверждении акта выбора земельного участка;
•Архитектурно-планировочное здание – в случаи нового строительства;
•Генплан предприятия с предполагаемым местом расположения котельной;
•Материалы инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий по району строительства котельной;
•Материалы инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для инженерных сетей;
•Материалы топографической съемки площадью строительства М1:500 с нанесением существующих инженерных коммуникаций, согласованные в отделе геосектора на возможность применения к проектированию;

ГСН. ГСВ. ИКГ.
•ТУ на проектирование газоснабжения
•ТУ на электрохимзащиту подземного газопровода
•ТУ на проектирование измерительного комплекса узла учёта природного газа
•ТУ ФГУП энергонадзора
•ТУ на пересечение коммуникаций при прокладке подземных газопроводов;
•Разбивка трассы газопровода;
•Согласование газопровода в геосекторе;
•В случаи транзитной прокладки газопровода по существующим зданиям или конструкциям – строительные чертежи на эти здания, фасады, чертежи на конструкции;

ТСН. ТМ. ОВ. ИКТ.
•Природные условия;
•ТУ на теплоснабжение;
•ТУ на нагрузки по теплоснабжению;
•ТУ на проектирования измерительного комплекса узла учёта тепловой энергии и теплоносителя;

ВК.
•ТУ на водоснабжение;
•ТУ на водоотведение;
•Химический анализ исходной воды, используемый для подпитки системы теплоснабжения, ГВС за последний год;
•Сведения о наружном противопожарном водоснабжении;

АТМ. АГСВ.
•Техническое задание на проектирование;

ЭМ.
•ТУ на электроснабжение;
•ТУ на коммерческий учёт электроэнергии.

ОПС.
•ТУ от пожарной инспекции.

СД.
•Техническое задание на разработку автоматизированной системы диспетчеризации.
•ТУ на телефонизацию.

ООС.
•Справка Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о фоновых концентрациях окружающих веществ в атмосфере в районе строительства котельной;
•Справка Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по климатологии в районе строительства котельной;
•Ситуационный план района строительства котельной в радиусе 2 км. с указанием жилых и общественных зданий;
•Справка о компонентном составе природного газа;
•Справка о компонентном составе дизельного топлива;
•Разрешительный документ от местной администрации при сносе зелёных насаждений;
•Климатическая характеристика района
•Справка о ливневой канализации;
•Договор со специализированной лицензированной организацией на вывоз отходов (при наличии таковых);
•Сведения об информировании населения:
- опрос общественного мнения (протоколы), общественные слушания, публикации в СМИ и отзывы о них,
- либо письмо архитектурного отдела местной (районной) администрации (с подписью главы) о нецелесообразности проведения опроса населения.
Домосед
Большое спасибо за такой подробный ответ, буду работать.
zeman
Цитата(sl-spds @ 30.6.2008, 4:53) [snapback]266878[/snapback]
Что-то тема задела...

Спать надо ночью, уважаемый smile.gif
А если по делу, то все в принципе правильно, но если показать списочек исходных документов заказчику блочно-модульной котельной, то он уйдет в такую глубокую задумчивость, что вывести из нее будет можно, лишь согласившись начать проектирование без письма архитектурного отдела местной (районной) администрации (с подписью главы) о нецелесообразности проведения опроса населения. dry.gif
Еще вопросы:
Цитата
•ТУ ФГУП энергонадзора

Разве газовый отдел энергонадзора еще существует?
Цитата
ТУ на пересечение коммуникаций при прокладке подземных газопроводов;

Не разу с таким не встречался. Особые условия они пишут при согласовании трассы газопровода. Ну потом, при согласовании проекта что то могут указать. Но чтобы отдельное ТУ - это не встречал.
Цитата
•Природные условия;

Грамотный Зак посоветует обратиться к СНиПу "Строительная климатология", если у него запросить этот пункт. Неграмотный впадет в бешенство и будет орать "За что я Вам деньги плачу, может мне за вас и проект сделать?"
Цитата
•ТУ на теплоснабжение;

Что должно быть в этом пункте? Нагрузки вроде в следующем пункте.
djaval
Почему здесь иногда удаляют оставленные сообщения? Уже второй раз
sl-spds
Цитата(zeman @ 30.6.2008, 12:34) [snapback]266924[/snapback]
А если по делу, то все в принципе правильно, но если показать списочек исходных документов заказчику блочно-модульной котельной, то он уйдет в такую глубокую задумчивость, что вывести из нее будет можно, лишь согласившись начать проектирование без письма архитектурного отдела местной (районной) администрации (с подписью главы) о нецелесообразности проведения опроса населения. dry.gif

как правило, получение такого письма не представляет проблем...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(zeman @ 30.6.2008, 12:34) [snapback]266924[/snapback]
разве газовый отдел энергонадзора еще существует?

жив курилка... smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(zeman @ 30.6.2008, 12:34) [snapback]266924[/snapback]
Не разу с таким не встречался. Особые условия они пишут при согласовании трассы газопровода. Ну потом, при согласовании проекта что то могут указать. Но чтобы отдельное ТУ - это не встречал.

пишут, пишут...
нет под рукой, привести для примера...

Цитата(zeman @ 30.6.2008, 12:34) [snapback]266924[/snapback]
Грамотный Зак посоветует обратиться к СНиПу "Строительная климатология", если у него запросить этот пункт. Неграмотный впадет в бешенство и будет орать "За что я Вам деньги плачу, может мне за вас и проект сделать?"

"Слушай, дорогой!
Зачем орать??"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(zeman @ 30.6.2008, 12:34) [snapback]266924[/snapback]
Что должно быть в этом пункте? Нагрузки вроде в следующем пункте.

однояйцевые близнецы... biggrin.gif
zeman
Цитата(sl-spds @ 30.6.2008, 22:19) [snapback]267186[/snapback]
жив курилка... smile.gif

А у нас разогнали их. Может конечно где то кто то и есть, но никто уже ТУ по энергоэффективности не требует. Сейчас с выходом нового градостроительного кодекса, говорят, что и Ростехнадзор несколько потерял в своих функциях.
sl-spds
Цитата(zeman @ 1.7.2008, 1:06) [snapback]267211[/snapback]
А у нас разогнали их.

Во как! У нас ещё не успели.....
(режимки по-прежнему к ним таскаем)...
А в принципе какая блин разница?
Энергонадзор?? Ростехнадзор??
(просто делегировали полномочия)


Цитата(zeman @ 1.7.2008, 1:06) [snapback]267211[/snapback]
Сейчас с выходом нового градостроительного кодекса, говорят...

Слышал звон... не знаешь откуда он...
У хохлов, энтот надзор, даже за каруселями бдит... smile.gif

Да кстати, вы правы..
Москали, впереди планеты всей.... biggrin.gif
глянул на сайте:
"Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок и Приказ 212
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zeman
Цитата(sl-spds @ 1.7.2008, 0:36) [snapback]267241[/snapback]
Слышал звон... не знаешь откуда он...

Так и есть, если честно.
Один товарищ был на семинаре, там рассказывали про новый порядок согласования и приемки наружного газопровода. Вот от него информация (пока не проверенная), что согласовывать ГСН будет Росприроднадзор, а Ростехнадзор будет осуществлять контроль за эксплуатацией. Короче пустили к кормушке еще одну организацию thumbdown.gif
Pasekov
Цитата(djaval @ 30.6.2008, 18:46) [snapback]267100[/snapback]
Почему здесь иногда удаляют оставленные сообщения? Уже второй раз

На Форуме существуют правила. wub.gif
Сообщения их нарушающие могут быть удалены модератором без предупреждения...
ЗЫ. НЕ заморачивайтесь. У меня удаляли даже сообщения по делу...(Кому-то надо было...)
djaval
Цитата(Pasekov @ 4.7.2008, 22:17) [snapback]268792[/snapback]
ЗЫ. НЕ заморачивайтесь. У меня удаляли даже сообщения по делу...(Кому-то надо было...)

Во-во. Видимо кому-то мой ответ показался недостаточно полным и развёрнутым. Хотя топикстартер как мне кажется имел ввиду акты по сдаче КИПиА, а ему выдают перечни по полной программе, начиная с с письма об отказе теплосетей ТЭЦ в присоединении, с чего начинается любая котельная... Но к сдаче КИПиА это всё не имеет отношения
инж323
Про Ту на перекладки- просто они могут появиться в случае проектирования сетей для котельной и выявления необходимости выноса для прокладки.А могут и не потребоваться.
И по земле-договор на аренду,а не только акты и прочая.Она же для чего то делается( для конкретного объекта или поселения\района и прочая,хотя тут и варианты,как еще сней потом,кому на баланс)
И третье- Госэкспертиза куда то делась? Не заметил.Кроме промбезопасности,она тоже нужна.
Вобщем целое мероприятие.Хотя некоторые пункты могут быть и необязательными, а некоторые дублирующие,но это уже по конкретному случаю конкретно только можно сказать.
Домосед
Хотелось бы поднять тему.
Все же изначально имелось ввиду только акты по сдаче КИПиА при пуско-наладочных работах.
avodo
Цитата(djaval @ 5.7.2008, 13:34) [snapback]268869[/snapback]
...Хотя топикстартер как мне кажется имел ввиду акты по сдаче КИПиА, а ему выдают перечни по полной программе, начиная с с письма об отказе теплосетей ТЭЦ в присоединении, с чего начинается любая котельная... Но к сдаче КИПиА это всё не имеет отношения

Посмотрите какие мы нежные! Если топикстартер что имел ввиду то пусть он об этом сам и пишет. Потом, неужели плохо если тот же "молодой специалист" будет разбираться не только в своих отчетах но и в вопросе в целом. Когда то на таком же профессиональном уровне я дальше ТМ нос никуда не совал, а теперь как ГИПу небольшой организации приходится решать все вопросы связанные со строительством котельных, мини-ТЭЦ и чиллерных. К сожалению по вопросу который "имел ввиду" топик стартер сказать пока ничего не могу, но запрос матерым АТМщикам отправил smile.gif Отпишусь как ответят.

P.S. Огромное человеческое спасибо автору sl-spds. Очень сильно помог Ваш развернутый перечень мероприятий для проектирования и строительства котельной. А также порядок допуска объектов энергетики в эксплуатацию. С его помощью будем деньги выбивать с нехороших заказчиков-должников smile.gif
Pzotov
Весь список приведенный (аж жутко стало), видимо все таки прерогатива ГИПа.
У нас к КиПовцам при сдаче в основном придирались по режимным картам наладки, сигнализации,
газовой автоматики......
(Это когда мы свою котельную сдавали)

А так, честно говоря впервые встречаю четкий и подробный перечень документов (причем кратко изложенный).
sl-spds - спасибо, где Вы были 2 года назад? biggrin.gif
avodo
Да, все так, мои автоматчики тоже упоминали только режимные карты. Сигнализация по загазованности, пожару и несанкционированного доступа (последнее - для автоматизированных котельных без постоянно присутствующего персонала) должна быть как таковая в проекте и в натуре. Дополнительных актов на это не надо, а вот еще скользкий момент - разрешения, сертификаты на приборы автоматики и регистрационный номер в реестре средств измерений для приборов КИП. Причем не наоборот! Один дятел давным давно требовал занести в этот реестр датчики контроллеров... blink.gif Но датчики идут в комплекте с контроллером и котлом на который получено разрешение на применение и сертификат. Так и не смог убедить этого индивида, а ведь был он сотрудником моей же конторы и объект мы проиграли
serg1967
Ребята хотелось бы образцы заполнения актов ,протоколов , режимные карты по списку сдачи котельной приказа ростехнадзора 212 исправленного минприродой приказ 182 заранее благодарен
Vasilevs78
Должно ли быть в котельной ЖКХ быть 2 котла (основной и резервный)?
kartin
Здравствуйте, может кто-нибудь поможет мне в решении вопросов, буду очень благодарна:
1) Категория котельной по новому СП89,13330.2012 для жилья-первая. Насколько это верно и обязательно ? Распространяется только на отдельностоящие котельные или и на пристроенные?
2) Для пристроенных котельных используем СП 41-104-2000 в котором отсутствует перечень по категорийности котельных (т.е. что к первой, что ко второй категории), Какую категорию следует принимать у пристроенной котельной для теплоснабжения жилых домов? В этом СП идет отсылка на СНиП II-35-76 (не актуализированная редакция) в котором для жилья категория котельной по надежности принимается второй
3) Кто определяет необходимость резервного и аварийного топлива для газовых котельных? По вышеуказанным СП и СНиПу это делает заказчик и топливоснабжающая организация, это все так ?
4)Есть ли пункт норм согласно которому для котельной первой категории (по новому СП 89.13330.2012) обязательно требуется резервное либо аварийное топливо?
5) Какие ограничения дополнительно накладывает котельная первой категории для жилья ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.