Здравствуйте,уважаемые коллеги.Есть 24-х этажный 3-х секционный жилой дом.Заказчик упорно хочет запроектировать однозонную однотрубную систему с верхней разводкой.В две зоны и двухтрубную категорически неприемлет(дом муниципальный).Параметры теплоносителя 95-70.Возник вопрос:потянет ли однотрубная однозонная система все это хозяйство?Ведь на выходе из стояка температура наверняка будет меньше 70-ти градусов.Не помню,как считается температура на выходе из последнего прибора...
jota
Предложите коллекторную с магистральными стояками на ЛК. Обоснование - возможность поквартирного учёта в будущем, отключение отопления квартиры в случае неуплаты и ещё 10 всяких преймуществ включая и отсутствие труб на стенах комнат. Цена увеличится но не радикально.....
Kult_Ra
Заказчик помнит прошлый опыт и система тогда бы получилась почти без проблем.
Трудности сегодня могут вызвать :
  • термостаты у приборов
  • тип отопительного прибора
  • 95-70
  • место строительства (нагрузки на приборы)
  • отсутствие у Вас опыта проектирования и расчёта подобных систем
Захарыч
Заказчик не желают ничего слышать...Непонятно,выдержится ли температурный график,т.е. температура после последнего прибора будет ли 70 градусов?
Kult_Ra
Цитата(Захарыч @ 1.7.2008, 23:29) [snapback]267614[/snapback]
Заказчик не желают ничего слышать...Непонятно,выдержится ли температурный график,т.е. температура после последнего прибора будет ли 70 градусов?

Элементарно.

[post="114343"]Посмотрите это сообщение к этому вопросу оно отношение имеет[/post]
jota
Можно выдержать расчётный перепад Т на стояке. Но непонятно, что заказчик теплотехник? И второе - заказчик муниципальный. Т.е. сам человек диктующий условия не собственник, а чиновник. Какое право он имеет диктовать условия - не спрашивали? Тем более, что условия не современные, а начала прошлого века.... Кстати противоречат условиям по регулированию тепла. Для однотрубной системы 3х-ходовые термостаты в 3 раза дороже обычных
Захарыч
Спасибо за ответы!
Kult_Ra
Цитата(jota)
И второе - заказчик муниципальный. Т.е. сам человек диктующий условия не собственник, а чиновник. Какое право он имеет диктовать условия - не спрашивали? Тем более, что условия не современные, а начала прошлого века....

К сожалению, jota, такой парадокс реально имеет место примерно в 80%. Очень живучи останки "командной системы управления все и вся" - "Я начальник - ты слабак".

К примеру:
Если делаю проект с предложенной Вами по квартирной разводкой или с КТП - затрачу время X и получу деньги и работу могу доверить практически любому своему сотруднику.
За эти же деньги сделаю по капризу чиновника. Но затрачу времени 3*Х и буду расчёты делать сам. Пока не можно послать его "Не посылайте на ..." smile.gif


Для однотрубной системы 3х-ходовые термостаты в 3 раза дороже обычных
Проточно-регулируемые и др. узлы современные всегда накладывают жесткие конструктивные ограничения на "этажность или число приборов в горизонтальном стояке". Про диктующие условия написал чуть повыше.
инж323
Однотрубка с опрокинутой циркуляцией. Работает в домах в 24 этажа ,есть действующие по 10 лет объекты.Хотя и часть стояков двузонные скажем(один стояк на нижние этажи, второй в этой же комнате на верхние),иначе не вытягивает ф25 потери при таком расходе.
Kult_Ra
Цитата(инж323 @ 2.7.2008, 11:49) [snapback]267741[/snapback]
Однотрубка с опрокинутой циркуляцией. Работает в домах в 24 этажа ,есть действующие по 10 лет объекты.Хотя и часть стояков двузонные скажем(один стояк на нижние этажи, второй в этой же комнате на верхние),иначе не вытягивает ф25 потери при таком расходе.

И сегодня они проектируется и строятся тысячами - "пищат, но лезет". Иногда случается проталкивать через "немогу" с 32 верт или "кляньчить" 105 да ещё с приборами из стальных труб "Сантехпрома".

Страна наша большая
И много в ней чудес. tongue.gif
Как хорошо, пока не знаешь
В какое г...о влез clap.gif