trex35
здравствуйте, подскажите пожалуйста в тепловой камере нужно устанавливать термометры и манометры, и в каком документе это прописано
тгв
по требованию эсплуатирующий организ.
eng~auto
прописано в СП 41-101-95 п.8 в зависимости от нагрузки на ИТП.
спец
Встречный вопрос? Как и когда на них смотреть? И зачем bang.gif
@lex-26
манометр термометр на ответвлениях 300 и более обязательно остальные на усмотрение эксплуатационщиков
PaGal
Смотрите в СниП 41-02-2003 " Тепловые сети". п. 15.4. Обычно ставим только закладные конструкции, а остальное по желанию заказчика.