Здраствуйте! Имеется проект отопления храма. Топочная отдельно стоящая - 3м от храма. Мощность системы отопления 35 кВт. Котел Виссмановский на 44 кВт. Один контур отопления. Так вот..... заложен спаренный насос типа WILO TOP 40/10. Вопрос: требуется ли резервирование насоса в даном случае? и напор в 10 м не великоват ли будет? Мне такого на 16 этажку хватало.
Задержка поставки!
TOP SD 40/10

это спаренный

а TOP 40/10 это одинарный..

и 10 м у него на закрытую задвижку

реальный напор в рабочей точке метров 5-7

лично я против сдвоенных насосов, ибо чистым резервом его считать нельзя!!

Гидравлика то одна и провести ремонт без отключения низя..
Вован (Киев)
Да .... насос TOP SD 40/10. Но надо ли вобще резервировать насос если он одинарный? почему в топочных коттеджов не предусматриаетя резервирование? здесь та же топочная только отдельно стоящая. ИМХО много этого насоса на ситему отопления 35 кВт ..... расход 1,5 куба в час и напор метра 3-4. Как этот насос в таком режиме работать будет? newconfus.gif
Задержка поставки!
насос в таком режиме будет работать хреново

скорее всего какие то умельцы его подбирали по диаметру а не параметрам....
jota
На такую мощность насос TOP SD 30/5
Ставить сдвоенный или одинарный - это в ваших нормативах должно быть.
Ремонт одного из насосов очень просто организовывается. Имеются встроенные в корпусе шаровые краны на каждый насос (под отвёртку). Закрывается насос и снимается голова с рабочим колесом.
Задержка поставки!
дану? blink.gif

вонакак!!!
djaval
Цитата(jota @ 3.7.2008, 14:28) [snapback]268194[/snapback]
Ремонт одного из насосов очень просто организовывается. Имеются встроенные в корпусе шаровые краны на каждый насос (под отвёртку). Закрывается насос и снимается голова с рабочим колесом.

Не очень представляю себе это. С DAB'овскими насосами всё ещё проще. Снимается неисправный насос и ставится штатная заглушка ("блин") на его место. В работе остаётся второй насос.
jota
Цитата(Задержка поставки! @ 3.7.2008, 14:05) [snapback]268220[/snapback]
дану? blink.gif
вонакак!!!

Вы меня откровенно смутили. Монтажём не занимаюсь 1992 г. В те времена сдвоенные Wilo были с встроенными обратными клапанами и вентилями отключения. Возможно сегодняшние серии без вентилей, я поинтересуюсь у поставщиков. Если я ошибся, прошу извинить.....и поправить, если знаете.
спец
Цитата(jota @ 3.7.2008, 13:28) [snapback]268194[/snapback]
На такую мощность насос TOP SD 30/5
Ставить сдвоенный или одинарный - это в ваших нормативах должно быть.


В Украине данная топочная ни под какие нормы в теплотехнической части не попадает, только по газоснабжению. Это бытовой котел. Ставлю такие в жилье. Все остальное на вкус и смак Зака.
Гена
Сдвоенный или два одинарных - это как эксперт смотрит на этот вопрос. Логика экспертов-противников сдвоенных насосов, не зависимо от встроенного перекидного клапана: корпус насоса-это его часть? А вдруг случится что с корпусом?
Да и цены конкретно Вашего поставщика на сдвоенные и одинарные насосы сравнивать надо, бывает дешевле два одинарных поставить и обвязать.
Хоттабыч
Ставте одинарный и один (такой же) на складе приобъектном положите, вроде бы так норматив требует-рекомендует. А по мне так лучше два одинарных, ротацию, режим включения резервного автоматом по ДЕМке. Красота, и спится спокойнее.
Задержка поставки!
Цитата(jota @ 4.7.2008, 16:39) [snapback]268762[/snapback]
Вы меня откровенно смутили. Монтажём не занимаюсь 1992 г. В те времена сдвоенные Wilo были с встроенными обратными клапанами и вентилями отключения. Возможно сегодняшние серии без вентилей, я поинтересуюсь у поставщиков. Если я ошибся, прошу извинить.....и поправить, если знаете.



докладываю:

насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад

jota
Цитата(Задержка поставки! @ 7.7.2008, 8:43) [snapback]269172[/snapback]
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад

Спасибо за информацию.... smile.gif
Гена
Цитата
Задержка поставки! Дата Сегодня, 8:43
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад

жаль.

TOP-SD со встроенным перекидным клапаном ещё выпукают.
Задержка поставки!
встроенный перекидной клапан есть в ЛЮБОМ сдвоенном насосе

вот только это не запорная арматура!
Гена
Цитата
вот только это не запорная арматура!

Вы правы, перекидному клапану до запорной араматуры далеко. Я имел ввиду что если так пойдёт:
Цитата
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад

то и перекидные ставить перестанут smile.gif .