  Здраствуйте! Имеется проект отопления храма. Топочная отдельно стоящая - 3м от храма. Мощность системы отопления 35 кВт. Котел Виссмановский на 44 кВт. Один контур отопления. Так вот..... заложен спаренный насос типа WILO TOP 40/10.  Вопрос: требуется ли резервирование насоса в даном случае? и напор в 10 м не великоват ли будет? Мне такого на 16 этажку хватало.
 
 
 
  Задержка поставки!
  3.7.2008, 11:51
  
 
  TOP SD 40/10 
это спаренный
а TOP 40/10 это одинарный..
и 10 м у него на закрытую задвижку
реальный напор в рабочей точке метров 5-7
лично я против сдвоенных насосов, ибо чистым резервом его считать нельзя!!
Гидравлика то одна и провести ремонт без отключения низя..
 
 
 
  Вован (Киев)
  3.7.2008, 12:08
  
 
  Да .... насос TOP SD 40/10. Но надо ли вобще резервировать насос если он одинарный? почему в топочных коттеджов не предусматриаетя резервирование? здесь та же топочная только отдельно стоящая. ИМХО много этого насоса на ситему отопления 35 кВт ..... расход 1,5 куба в час и напор метра 3-4. Как этот насос в таком режиме работать будет?  
  
 
 
  Задержка поставки!
  3.7.2008, 13:18
  
 
  насос в таком режиме будет работать хреново
скорее всего какие то умельцы его подбирали по диаметру а не параметрам....
 
 
 
 
  На такую мощность насос TOP SD 30/5
Ставить сдвоенный или одинарный - это в ваших нормативах должно быть. 
Ремонт одного из насосов очень просто организовывается. Имеются встроенные в корпусе шаровые краны на каждый насос (под отвёртку). Закрывается насос и снимается голова с рабочим колесом. 
 
 
 
  Задержка поставки!
  3.7.2008, 14:05
  
 
  дану?  
 вонакак!!!
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 3.7.2008, 14:28) [snapback]268194[/snapback]
Ремонт одного из насосов очень просто организовывается. Имеются встроенные в корпусе шаровые краны на каждый насос (под отвёртку). Закрывается насос и снимается голова с рабочим колесом.
Не очень представляю себе это. С DAB'овскими насосами всё ещё проще. Снимается неисправный насос и ставится штатная заглушка ("блин") на его место. В работе остаётся второй насос.
 
 
 
 
 
  Цитата(Задержка поставки! @ 3.7.2008, 14:05) [snapback]268220[/snapback]
дану?  
 вонакак!!!
Вы меня откровенно смутили. Монтажём не занимаюсь 1992 г. В те времена сдвоенные Wilo были с встроенными обратными клапанами и вентилями отключения. Возможно сегодняшние серии без вентилей, я поинтересуюсь у поставщиков. Если я ошибся, прошу извинить.....и поправить, если знаете.
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 3.7.2008, 13:28) [snapback]268194[/snapback]
На такую мощность насос TOP SD 30/5
Ставить сдвоенный или одинарный - это в ваших нормативах должно быть.
В Украине данная топочная ни под какие нормы в теплотехнической части не попадает, только по газоснабжению. Это бытовой котел. Ставлю такие в жилье. Все остальное на вкус и смак Зака.
 
 
 
 
 
  Сдвоенный или два одинарных - это как эксперт смотрит на этот вопрос. Логика экспертов-противников сдвоенных насосов, не зависимо от встроенного перекидного клапана: корпус насоса-это его часть? А вдруг случится что с корпусом?
Да и цены конкретно Вашего поставщика на сдвоенные и одинарные насосы сравнивать надо,  бывает дешевле два одинарных поставить и обвязать. 
 
 
 
 
  Ставте одинарный и один (такой же) на складе приобъектном положите, вроде бы так норматив требует-рекомендует. А по мне так лучше два одинарных, ротацию, режим включения резервного автоматом по ДЕМке. Красота, и спится спокойнее.
 
 
 
  Задержка поставки!
  7.7.2008, 8:43
  
 
  Цитата(jota @ 4.7.2008, 16:39) [snapback]268762[/snapback]
Вы меня откровенно смутили. Монтажём не занимаюсь 1992 г. В те времена сдвоенные Wilo были с встроенными обратными клапанами и вентилями отключения. Возможно сегодняшние серии без вентилей, я поинтересуюсь у поставщиков. Если я ошибся, прошу извинить.....и поправить, если знаете.
докладываю:
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад
 
 
 
 
 
  Цитата(Задержка поставки! @ 7.7.2008, 8:43) [snapback]269172[/snapback]
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад
Спасибо за информацию.... 
  
 
 
 
  Цитата
Задержка поставки! Дата Сегодня, 8:43 
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад
жаль.
TOP-SD со встроенным перекидным клапаном ещё выпукают.
 
 
 
 
  Задержка поставки!
  8.7.2008, 14:21
  
 
  встроенный перекидной клапан есть в ЛЮБОМ сдвоенном насосе
вот только это не запорная арматура!
 
 
 
 
  Цитата
вот только это не запорная арматура!
Вы правы, перекидному клапану до 
запорной араматуры далеко. Я имел ввиду что если так пойдёт:
Цитата
насосы со встроенной арматурой отключения ( серия TOP-SV) сняты с производства 3 года назад
то и перекидные ставить перестанут  

 .
 
 
 
   