Полная версия этой страницы:
Напор насоса
Помогите решить задачу. Требуется подобрать насос согласно прилагаемой схеме.
Здравствуйте.
Согласно прилагаемой схеме потери в трубопроводах и потери на потребителе (которыми предлагается пренебречь) как раз и составляют потребный напор насоса. Если в схеме ничего не греется и не охлаждается. А если греется/охлаждается - нужно будет учесть составляющую от разности плотностей. По-моему, все.
Если всем, что там написано пренебречь, то напор насоса равен нулю
Скорее это учебное задание,где требуется рассказ и обнаружение знаний отвечающего по ряду ситуаций и вариантов.
На место потребителя установить балансовый вентиль и подбирать по нему ( или коллектор с вентилями и разными шайбами на ветвях). Включать любой насос без нагрузки - это спалить его
Сандугач
14.7.2008, 11:15
Цитата(jota @ 14.7.2008, 13:07) [snapback]271673[/snapback]
Включать любой насос без нагрузки - это спалить его
Я бы добавил "любой динамический насос" Объемным это до лампы.
Он тута больше подъемный).
Эт как? И что это за насосы такие- подьемные? Повысительный знаю,циркуляционный видел.А подъемный это как? Втроем поднять сможем так подьемный,а нет так неподьемный?
Машинист
14.7.2008, 13:28
Ни одного разу не подъемный. Ни втроем, ни всемером.
Потому как ничего никуда он не поднимает, а осуществляет циркуляцию.
Сандугач
14.7.2008, 13:53
Цитата(Машинист @ 14.7.2008, 16:28) [snapback]271804[/snapback]
Ни одного разу не подъемный. Ни втроем, ни всемером.
Потому как ничего никуда он не поднимает, а осуществляет циркуляцию.
и потому, видимо центробежный, то есть динамический.
Машинист
14.7.2008, 13:58
Вероятно. Но мы не знаем, что это за система.
Всем спасибо! При подборе насоса я также не учитывал емкость. Напор насоса = потери в трубопроводах + потери на потребителе (теплообменник). Если контур разорвать в любом месте, то избыточное давление с обоих сторон трубопровода будет одинаковым, т.е. система уравновешенная и для обеспечения циркуляции необходимо преодолеть только сопротивление трубопроводов и теплообменника. Задача на самом деле для школьника и для расчета необходима формула P=p*g*h.
Для расчета этой и других схемы необходимо уравнение Бернули, а не просто pgH
Я тоже не понял про pgH. Все рассуждения до формулы были правильные, а потом почему то последовал абсолютно нелогичный вывод.
Непонятно? Почему никто не говорит о построении пъезометрического графика? Ведь если его правильно построить, то напор насоса у вас перед глазами
Экий вы быстрый! Это по сценарию только к странице 3-ей надо писать, а вы вот прям так сразу.
Машинист
15.7.2008, 13:22
Пока не зашла речь о пьезографике

, может успею довести до автора еще немного мыслей.
Цитата
Всем спасибо! При подборе насоса я также не учитывал емкость. Напор насоса = потери в трубопроводах + потери на потребителе (теплообменник). Если контур разорвать в любом месте, то избыточное давление с обоих сторон трубопровода будет одинаковым, т.е. система уравновешенная и для обеспечения циркуляции необходимо преодолеть только сопротивление трубопроводов и теплообменника. Задача на самом деле для школьника и для расчета необходима формула P=p*g*h.
1.
НЕ УЧИТЫВАЛ ЕМКОСТЬ однако не забудьте, что потери в трубопроводах складываются из потерь на трение о стенки трубы и потерь на преодоление местных сопротивлений. И ПРИ ЭТОМ такие сопротивления как вход в трубу и выход из нее имеют довольно ядрёные коэффициенты.
2. И про
P=p*g*h забудьте поскорее - ни к чему оно Вам тут совсем.
Цитата(Машинист @ 15.7.2008, 14:22) [snapback]272177[/snapback]
Пока не зашла речь о пьезографике

, может успею довести до автора еще немного мыслей.
1.
НЕ УЧИТЫВАЛ ЕМКОСТЬ однако не забудьте, что потери в трубопроводах складываются из потерь на трение о стенки трубы и потерь на преодоление местных сопротивлений. И ПРИ ЭТОМ такие сопротивления как вход в трубу и выход из нее имеют довольно ядрёные коэффициенты.
2. И про
P=p*g*h забудьте поскорее - ни к чему оно Вам тут совсем.
1. Не такие уж они и ядренные (коэффициенты) - 0,5 - внезапное сужение и 1 - внезапное расширение, другое дело грязевик или обратный клапан.
2. Явление сообщающихся сосудов, или случай "контур разорвать в любом месте, то избыточное давление с обоих сторон трубопровода будет одинаковым" можно объяснить формулой P=p*g*h.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.