denker
Помогите решить задачу. Требуется подобрать насос согласно прилагаемой схеме.
Машинист
Здравствуйте.
Согласно прилагаемой схеме потери в трубопроводах и потери на потребителе (которыми предлагается пренебречь) как раз и составляют потребный напор насоса. Если в схеме ничего не греется и не охлаждается. А если греется/охлаждается - нужно будет учесть составляющую от разности плотностей. По-моему, все.
Насосник
Если всем, что там написано пренебречь, то напор насоса равен нулю helpsmilie.gif
инж323
Скорее это учебное задание,где требуется рассказ и обнаружение знаний отвечающего по ряду ситуаций и вариантов.
jota
На место потребителя установить балансовый вентиль и подбирать по нему ( или коллектор с вентилями и разными шайбами на ветвях). Включать любой насос без нагрузки - это спалить его
Сандугач
Цитата(jota @ 14.7.2008, 13:07) [snapback]271673[/snapback]
Включать любой насос без нагрузки - это спалить его

Я бы добавил "любой динамический насос" Объемным это до лампы.
Амиго
Он тута больше подъемный).
инж323
Эт как? И что это за насосы такие- подьемные? Повысительный знаю,циркуляционный видел.А подъемный это как? Втроем поднять сможем так подьемный,а нет так неподьемный?
Машинист
Ни одного разу не подъемный. Ни втроем, ни всемером.
Потому как ничего никуда он не поднимает, а осуществляет циркуляцию.
Сандугач
Цитата(Машинист @ 14.7.2008, 16:28) [snapback]271804[/snapback]
Ни одного разу не подъемный. Ни втроем, ни всемером.
Потому как ничего никуда он не поднимает, а осуществляет циркуляцию.

и потому, видимо центробежный, то есть динамический.
Машинист
Вероятно. Но мы не знаем, что это за система.
denker
Всем спасибо! При подборе насоса я также не учитывал емкость. Напор насоса = потери в трубопроводах + потери на потребителе (теплообменник). Если контур разорвать в любом месте, то избыточное давление с обоих сторон трубопровода будет одинаковым, т.е. система уравновешенная и для обеспечения циркуляции необходимо преодолеть только сопротивление трубопроводов и теплообменника. Задача на самом деле для школьника и для расчета необходима формула P=p*g*h.
Насосник
Для расчета этой и других схемы необходимо уравнение Бернули, а не просто pgH unsure.gif
zeman
Я тоже не понял про pgH. Все рассуждения до формулы были правильные, а потом почему то последовал абсолютно нелогичный вывод.
спец
Непонятно? Почему никто не говорит о построении пъезометрического графика? Ведь если его правильно построить, то напор насоса у вас перед глазами clap.gif
инж323
Экий вы быстрый! Это по сценарию только к странице 3-ей надо писать, а вы вот прям так сразу. biggrin.gif
Машинист
Пока не зашла речь о пьезографике rolleyes.gif , может успею довести до автора еще немного мыслей.

Цитата
Всем спасибо! При подборе насоса я также не учитывал емкость. Напор насоса = потери в трубопроводах + потери на потребителе (теплообменник). Если контур разорвать в любом месте, то избыточное давление с обоих сторон трубопровода будет одинаковым, т.е. система уравновешенная и для обеспечения циркуляции необходимо преодолеть только сопротивление трубопроводов и теплообменника. Задача на самом деле для школьника и для расчета необходима формула P=p*g*h.


1. НЕ УЧИТЫВАЛ ЕМКОСТЬ однако не забудьте, что потери в трубопроводах складываются из потерь на трение о стенки трубы и потерь на преодоление местных сопротивлений. И ПРИ ЭТОМ такие сопротивления как вход в трубу и выход из нее имеют довольно ядрёные коэффициенты.

2. И про P=p*g*h забудьте поскорее - ни к чему оно Вам тут совсем.
denker
Цитата(Машинист @ 15.7.2008, 14:22) [snapback]272177[/snapback]
Пока не зашла речь о пьезографике rolleyes.gif , может успею довести до автора еще немного мыслей.
1. НЕ УЧИТЫВАЛ ЕМКОСТЬ однако не забудьте, что потери в трубопроводах складываются из потерь на трение о стенки трубы и потерь на преодоление местных сопротивлений. И ПРИ ЭТОМ такие сопротивления как вход в трубу и выход из нее имеют довольно ядрёные коэффициенты.

2. И про P=p*g*h забудьте поскорее - ни к чему оно Вам тут совсем.


1. Не такие уж они и ядренные (коэффициенты) - 0,5 - внезапное сужение и 1 - внезапное расширение, другое дело грязевик или обратный клапан.
2. Явление сообщающихся сосудов, или случай "контур разорвать в любом месте, то избыточное давление с обоих сторон трубопровода будет одинаковым" можно объяснить формулой P=p*g*h.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.