Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резьбы датчиков: трубные или метрические
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Micle
Занимаюсь разделом киповской части проектов теплоснабжения. Вопрос в том, датчики температуры, давления, показывающие манометры, термометры и т.п. с какой резьбой лучше использовать. На типовых чертежах везде стоит метрическая, большинство же западных датчиков на трубной. Из опыта эксплуатации или по каким либо другим соображениям подскажите какую лучше выбрать?
LVVitjuha
Выбирай трубную, не ошибёшся
mich_vk
Цитата(LVVitjuha @ 15.7.2008, 20:16) [snapback]272306[/snapback]
Выбирай трубную, не ошибёшся

точно.
хотя есть опыт заворачивания 20х1 в полдюймовую гильзу. коряво. временное решение которое уже полгода работает.
vadim999
Цитата(mich_vk @ 15.7.2008, 23:58) [snapback]272362[/snapback]
хотя есть опыт заворачивания 20х1 в полдюймовую гильзу. коряво. временное решение которое уже полгода работает.


Официально останавливаю приемку в эксплуатацию любой системы после выявления первого случая подобной "рационализации"; вплодь до замены прибора и "места его вворачивания", по причине некачественных резьб.

По сучеству (в результате многолетних наблюдений) - недоработка проектантов; почему-то у них считается "западло" пробивать на однозначное соответствие сиецификации и манулы (тех. описания, монтажный чертеж на прибор) ; сколько раз "ловил": в СО указан прибор с одной резьбой , а евойная ответная бобышка на трубе -с другой.

Так,что не ВЫБОР резьб, а профессионализм и культура производства!!!
vadim999

PS. Имелась в виду резьба М20 х1,5 ?!
mich_vk
Цитата(vadim999 @ 16.7.2008, 14:33) [snapback]272520[/snapback]
PS. Имелась в виду резьба М20 х1,5 ?!

ну само собой. то-ли опечатался, то ли лень было исправлять smile.gif
aparat2
Все старые советские манометры, термометры и т.д. были с метрической резьбой. Сейчас всё импортное с дюймовой. Ставьте с дюймовой.
Найти переходник с метрической резьбы на дюймовую нынче проблемма. Легче выбрасить в мусорник и поставить новый дюймовый прибор.
vadim999
Цитата(aparat2 @ 17.7.2008, 11:00) [snapback]272785[/snapback]
Найти переходник с метрической резьбы на дюймовую нынче проблемма. Легче выбрасить в мусорник и поставить новый дюймовый прибор.


... ,а есчо можно выбрость- из-за отсутствия прокладки для торцевого уплотнения (как указано в манулах); ну, западло, НАМ не накрутить льна в импортную технику.
djaval
Цитата(aparat2 @ 17.7.2008, 11:00) [snapback]272785[/snapback]
Все старые советские манометры, термометры и т.д. были с метрической резьбой. Сейчас всё импортное с дюймовой. Ставьте с дюймовой.
Найти переходник с метрической резьбы на дюймовую нынче проблемма. Легче выбрасить в мусорник и поставить новый дюймовый прибор.

Ага, с метрической резьбой постоянно проблемы. Нам вытачивают переходники в небольшом слесарном цехе недалеко от конторы, за наличку... Проектируйте дюймовую резьбу!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.