Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подскажите, пожалуйста, название диффузора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Anya
Очень прошу модераторов завтра-послезатра удалить тему, чтобы не загрязнять форум и заранее прошу прощение за такую тему. Но, не нашла просто, где такой вопрос задать, чтобы быстро ответили. Итак, собственно вопрос. Видела в тоговых центрах диффузоры по типу 4АПР, но идут клинья не по всей площади диффузора, а только последние 2-3 напрвляющих клина, а в середине просто один большой такой клин....... Ну не могу по-другому обяснить. Не подскажете как такие диффузоры называются или пример?
Нужно именно 600х600 диффузор под потолок "грильято", а если брать 4АПР, то дальнобойности струи не хватит, чтобы дойти до рабочей зоны. А в этих диффузорах сечение получается меньше - вот и хочу посмотреть - должна струя дости.
Всем спасибо за помощь.
ivan-l-ing
Может тот же самый АПН но не 4, а скажем двух сторонний или одно или с сеткой в центре? Каталог арктоса листните, может опознаете зверя по картинке.
Anya
Нет, в Арктосе такого нет. В Арктосе есть с перворацие посередине и с решеткой, а вот чтобы всего этого не было - было закрыто нет. В интернете ничего опознать пока не могу. Но все равно спасибо за внимание
ivan-l-ing
Может что-то типа ДДА halton
Anya
К сожалению нет
Странная Белка
Anya, да дались Вам эти диковинные диффузоры. У Вас что, высокие потолки? За грильято можно все что угодно поставить. Решетки АДР Арктоса например.
ivan-l-ing
АДР на потолок? Вообще отстойнейшая решетка даже для стены, а регулятор и вовсе как козлу шуба... имхо
Anya
Дело в том, что мы всегда ставили решетки над "грильято", но вот в этом торговом центре главный инженер настаивает на установке решеток именно в потолке, т.к. будет "экранирование" и рассеивание потока (хотя какие там рассеивание если ячейка 600х600). Рассеивание это канечно будет, но я всегда считала, что не настолько, чтобы создать неприемлимые условия в рабочей зоне. И в этом же центре поставили в двух магазинах решетки в ячеку, но там потолки были ниже. А тут такая зона оказалась - 4,6 - высота грильято........
Спасибо всем за ответы, буду думать и искать.
Странная Белка
Цитата(ivan-l-ing @ 22.7.2008, 9:35) [snapback]274110[/snapback]
АДР на потолок? Вообще отстойнейшая решетка даже для стены, а регулятор и вовсе как козлу шуба... имхо

Да я просто так написала. Я на грильято 4АПН ставила, делала скорость около 3 м/с и нормально все было. При высоте 4 м.
Anya
Странная Белка, тогда вопрос конкретно к вам? Какую делаи струю- вертикальную вниз? Потому как делать настилающуюся смысла нет - не на что же ее настилать.
Странная Белка
У меня был охлажденный приток. При такой скорости она уже не будет настилающейся, а вытяжке все равно. И почему Вы не хотите посмотреть в Каталог Арктос? У Вас высота все-таки приличная, Вам бы подошли сотовые или перфорированые решетки. Из них будет дуть просто вниз. То что Вам надо.
Anya
А с чего вы взяли, что я не хочу посмотреть каталог? rolleyes.gif Вот открыт на рабочем столе - листаю, пытаюсь подобрать. Нарное слишком медленно это делаю
Папочка
Да я просто так написала. Я на грильято 4АПН ставила, делала скорость около 3 м/с и нормально все было. При высоте 4 м.
[/quote]

3 м/с, а не многовато? Мы делали по 2 м/с при таких потолках и девочки-продавщицы кричали что их сдувает biggrin.gif
Странная Белка
Арктос 2008, стр. 51-56 biggrin.gif
Папочка, у меня высота потолков была от 4 до 4,5 м. Я не везде тупо 3 м/с делала, а в зависимости от высоты.
Папочка
Цитата(Странная Белка @ 22.7.2008, 9:51) [snapback]274153[/snapback]
Арктос 2008, стр. 51-56 biggrin.gif


СНиПы, нормы, каталоги все это - КЛАСС!!! Но когда все это делаешь и приходишь на объект, а оно работатает не так, то уж не до норм и справочников будет. Тут уже надо мозк подключать rolleyes.gif
Anya
Папочка, исходя из Вашей теории про "мозк", каким образом надо подбирать решетки?
Белка, спасибо biggrin.gif
Странная Белка
Папочка, я обычно на своих объектах в пуконаладке участвую. И что это Вы, оскорблять меня вздумали? Следите за собой-будте осторожны banned2.gif
Папочка
Цитата(Странная Белка @ 22.7.2008, 9:58) [snapback]274162[/snapback]
Папочка, я обычно на своих объектах в пуконаладке участвую. И что это Вы, оскорблять меня вздумали? Следите за собой-будте осторожны banned2.gif



За "мозк" это обо мне, а обидеть или тем более оскорбить девушку я не могу, родители воспитание не то дали! А решетки подбирать надо сначала по каталогу, а потом опраясь на свой опыт.
Карандаш
Может Ты такие имела ввиду http://www.evroclima.com/index.php?opt=tovcat&id=219 unsure.gif
Kult_Ra
Цитата(Папочка @ 22.7.2008, 10:54) [snapback]274155[/snapback]
СНиПы, нормы, каталоги все это - КЛАСС!!! Но когда все это делаешь и приходишь на объект, а оно работатает не так, то уж не до норм и справочников будет. Тут уже надо мозк подключать rolleyes.gif

Уже будет поздно тогда, когда "а оно работатает не так,"!
Надо было бы чуть пораньше "соломки подстелить" - шевельнуть мозгой, что б ".. решетки подбирать надо " не на окна и прокуратурой rolleyes.gif, а готовить место на груди для медали "за трудовую леятельность"!
seeker
Мне кажется это диффузор типа TCE HALTON. Или KD-2 HIDRA. Но только этот тип диффузоров формирует настилающую струю.
Я думаю один из вариантов поставить жалюзийные решетки с вертикальной подачей и подобрать размер и расход обеспечивающий низкую подвижность в рабочей зоне. Либо можно поставить достаточно близко друг к другу односторонние диффузоры ( типа 4 АПН дующего в одну сторону) чтобы струи столкнулись и дальше двигались вниз, только в этом случае нужно считать растояние между диффузорами. Можно поставить щелевые диффузоры. Ну и еще много чего
Technic
Цитата(Странная Белка @ 22.7.2008, 10:58) [snapback]274162[/snapback]
Папочка, я обычно на своих объектах в пуконаладке участвую.

Пуконаладка бесспорно нужный и ответственный процесс biggrin.gif А на своих объектах ещё и интересный.
derewen4ina
Закупили докучи вытяжных диффузоров VE 125, эт те который стальные и с монтажным кольцом. А терь не знаем как их в армстронг то и приделывать. Похоже они рассчитаны для крепежа сразу на жестяные воздуховоды, а толщина плитки нашего подвесного потолка 1,5-2 см.
что делать? blink.gif
ivan-l-ing
Мозг включить прежде всего!
Скрутите верхнюю часть, прорежьте плитки потолка, наделайте каких угодно шайб хоть из перфоленты и крепите себе наздоровье саморезами.
Все крепят, а у Вас не рассчитаны?!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.