Полная версия этой страницы:
Аккумулирование тепла
Уважаемые

, очень нужна Ваша помощь! Есть система отопления, состоящая из двух твердотопливных котлов (по 80 КВт), которые запитывают систему отопления 3 отдельностоящих офисных зданий, нагрузка на ГВС очень малекая. ИТП находится во дворе. Мощность котлов подбиралась с тем, чтобы помимо покрытия теплопотерь тепло аккумулировалось в специальном баке, который начнет работать после прекращения работы котлов. Т.е. утром включается котел...греет контур отопления.....а во второй половине дня насос контура отопления отключается и начинает греться бак. В общем, это делается для того, чтобы котлы топить только днем, на ночь не нанимать кочегара, а отопливать помещения (хотя бы дежурно) с этого бака. Принцип работы вроде понятен, а вот опыта нет...боюсь чтолибо упустить....Читала

, что объем такого бака должен быть расчитан на 8 часов.....а вот формул не нашла....разве что 3...4 кратный объем воды в системе. Также надо составить графики работы системы, когда работает контур отопления, когда греется бак..... Поделитесь, пожалуйста, информацией или опытом)
Посчитайте сколько нужно тепла на это время и по количеству тепла определите объём аккумулятора. Обычно система отопления и ГВ постоянно запитана от аккумулятора. Функция котлов зарядить этот аккумулятор теплом. При такой системе есть возможность установив 3х-ходовой клапан с приводом и электронный регулятор, регулировать температуру подачи в систему отопления по погоде. А также, использовать для ГВ пластинчатые теплообменники.
Сразу - объём аккумуляторов на 8 часов будет внушительный.....
Спасибо...Бак планируем делать самостоятельно, внутри теплообменник от котла, разбор на ГВС и отопление + подпитка...сверху толстенная изоляция...объемы не пугают. Вот только вопрос...не учитывать ли при подборе объема бака, то, что ночью поступлений тепла от котла не будет...а вот обратка от отопления будет сливаться и охлаждать имеющуюся там воду? А на будущее ГВС вообще будет от солн. коллекторов. И еще, такой бак можно ставить на улице......если хорошо теплоизолировать?
Бак греют на максимально-возможную температуру. Теплообменники вряд ли такие подберёте на 160 кВт. Можно непосредственное присоединение котлов к бакам, т.е. котловый контур и систему отопления не отделять теплообменником. Вам надо просчитать мощность системы отопления, предположим 100 кВт. Дальше решить, покроете 100% нагрузки при максимальной расчётной минусовой температуре или н.п. 80%
Если по максимуму вам нужно 100 кВт * 8 часов = 800 кВт
Затем надо решить какая будет температура отопления. Лучше всего в случаях с акумуляционным баком систему отопления проектировать на пониженную температуру н.п. 80/60*С или ещё лучше 70/55*С, в этом случае можно накопить больше высокопотенциального тепла в баке.
Если 80/60 а в баке накопить 90*С то дТ бака будет 30*С и объём будет 800*0,86/30 = 22,9 м3
Если система 70/55*, а в баке 90*С то дТ бака 90-55=35*С; объём будет 800*0,86/35 = 19,7 м3
Можно ставить батарею меньших баков на этот объём.
Но это минимальный объём на 8 часов работы, при расчётной наружной. При меньшей наружной запаса тепла хватит на большее время. Если хотят экономить, принимают ёмкость 80% от расчётной. Если температура устойчиво ниже расчётной, то в такие дни топят и ночью или рано утром
Котлы в таком случае работают на максимуме с самым высоким КПД. Во всех отношениях аккумулирование тепла улучшает показатели котельной, а в случае применения автоматического регулирования температуры после аккумулятора с погодной коррекцией - экономится топливо.
Когда-то написал програмку для расчета тепло акамулятора. Ползуитес наздрове.
http://uosis.mif.vu.lt/~stza2724/heat_akku.xls
Цитата(shtorm @ 29.7.2008, 17:59) [snapback]276791[/snapback]
Спасибо...Бак планируем делать самостоятельно, внутри теплообменник от котла, разбор на ГВС и отопление + подпитка...
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. Сгниет Ваш бак от постоянного водоразбора и подпитки неподготовленной водой.
Теплообменник нужно ставить на ГВС, а бак подключать к котлам напрямую.
Спасибо за информацию. Наверное контур котла от ак. бака отделять не буду, а для ГВ за баком поставлю двухконтурный Бойлер (как раз для солн. коллекторов на будущее контур оставлю).... Вот только может кто-то поделится примерами конструкций таких баков, схемами, чем нибудь.....
Текст Вам будет непонятен, но разберётесь по обозначениям
Большое спасибо всем за ответы....но все таки не до конца понятно, как считать время зарядки бака: Например контур отопления и бак заряжаются одновременно с 6 утра до 6 вечера, нагрели бак до 80 град, и после шести система отопления работает только от бака. За ночь (к тем самым 6 утра) температура в баке опустится, а вот как посчитать до скольки, чтобы знать со скольки градусов нагревать бак и хватит ли ему этих с 6 утра до 6 вечера??????
Или второй вариант: в 6 утра включаем котлы, и они по максимуму греют контур отопления, в обед они начинают греть только бак....в это время помещения остывают....а потом начинается циркуляция с бака......Но этот вариант, мне кажется, не экономичен..... Задача и состоит просчитать как экономичнее....одновременно греть, либо поочередно????? Подскажите пожалуйста...
Зависит от соотношения мощности котельной и мощности системы отопления. Если мощности близки, то в расчётный (холодный период) зарядка бака полностью станет проблематичной, т.к. всё тепло будет расходоваться на отопление. С повышением температуры, ресурс котлов позволит заряжать аккумулятор и отапливать помещения. В системе с аккумуляторами всё взаимосвязано и проектировать нужно с увязкой всех элементов. Поэтому для работы с аккумуляторами общая мощность котельной должна быть выше. Насколько выше - очень просто прикинуть по энергии, необходимой для зарядки аккумулятора известной ёмкости за известное время.
А до скольки опустится температура - считайте по использованной мощности (ранее я давал формулу см. пред. пост) только её надо преобразовать, вытащив в неизвестные дельту Т
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.