Alex(PERM)
31.7.2008, 16:02
Добрый день! Сталкнулся с небольшой проблемой. Имеется бетонный завод под открытым небом, который будет обшиваться сэндвич-панелями. В бункера размером 4х3,5 h=2м закладывается экскаватором щебень. В зимний период необходимо данный щебень подогревать , чтобы он находился не в мёрзлом состоянии. Варианты теплоснабжения. 1. Парогенератор, трубопроводная разводка и выпуск пара в бункера. 2. Котёл, циркуляция теплоносителя и подогрев связующего с помощью помещенных в бункера регистров. Тот и другой вариант имеют множество плюсов и минусов. Может кто-то что-то посоветует как лучше сделать.
Паровые регистры - основной способ разогрева инертных. Конденсат возвращается в котёл.
Острым паром нельзя - превратите инертные в глыбу льда, а в радиусе 50м будет туман
Водяные регистры - есть опасность замерзания и теплоотдача значительно меньше, чем у паровых
krizhevskyval
6.9.2008, 20:20
Несколько лет назад пришлось аналогичную задачу решать. Решение было принято следующее: никаких паровых котлов, только водогрейные, с контактным подогревом теплоносителя. В качестве теплоносителя - сырая вода для затворения растворов. При этом КПД котлов более 100% по низшей теплоте сгорания газа.Подогретую воду собирали в баки - аккумуляторы, откуда она по мере необходимости подавалась в БСУ (бетонно-смесительный узел).Проблема была только с бункерами инертных - песка. Первоначально на бункера предусматривалось приварить трубы с подогретым теплоносителем, который потом сливался в баки-аккумуляторы. Но потом от этого решения отказались в пользу греющего электрокабеля (или электроматов). Расход эл. энергии больше, зато в эксплуатации проще. Стенки бункера достаточно поддерживать чуть выше 0 С, чтоб предотвратить появление льда и "закозления" бункера. Кстати, примененный водогрейный контактный котел по терминологии и нормативам даже не является котлом, так как внутри него атмосферное давление и температура теплоносителя не выше 50-70 С. Возможно применение не только газа, но и жидкого топлива. Рекомендуем котлы устанавливать наверху, а под ними, в подвале размещать баки-аккумуляторы, насосы и т.д