Полная версия этой страницы:
Установка манометров
Здравствуйте, подскажите в каком СНиП-е написано про, то что на какое давление ставятся манометры на вводе в ИТП, заранее спасибо.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
"6.2.15....Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора..."
EvgenyiCG
7.8.2008, 11:14
Из личной практики на вводах ставят , либо на 16, либо на 25 бар, в зависимости от давления в камерах.
Ну на 25 это наверно все-таки много

Самые ходовые манометры на 16 бар с классом точности 1,5 (на один год хватает), а местами и на 10 бар достаточно
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПБ 10-573-03 - п. 2.8.5
synthesis
11.8.2008, 8:02
На вводе перед головными задвижками ставят 25 бар, а после головных 16 бар. Это обусловлено испытаниями наружних трубопроводов на плотность.
kharlanchuk
11.8.2008, 22:21
А можно врезать снизу трубы? Бывает высоты не хватает, особенно для сифонной трубки.
врезка снизу в себя весь мусор соберет и забъется, уж лучше сбоку (на 3 или на 9 часов)
Заказчик просит обосновать, установку в ИТП манотемров на 40бар по проекту...проект делал не я, но отвечать на вопросы мне!
Вот и нужен документ по которому разрешается ставит такие манометры в ИТП.
EvgenyiCG
12.8.2008, 12:46
На вводе перед головными задвижками ставят 25 бар, а после головных 16 бар. Это обусловлено испытаниями наружних трубопроводов на плотность.
В данном ИТП испытуемый наружный трубопровод может оказаться и на 16 бар, тк речь идет об ИТП, а не о ЦТП. в ЦТП обязательно перед головными задвижками ставят на 25 бар манометры.
Цитата(synthesis @ 11.8.2008, 9:02) [snapback]280799[/snapback]
На вводе перед головными задвижками ставят 25 бар, а после головных 16 бар. Это обусловлено испытаниями наружних трубопроводов на плотность.
Вводы испытывают порой вместе с тепловыми сетями,но это с квартальными сетями,не магистралями.И,кстати,независимо от того ЦТП это или ИТП.
И еще. Чего это никто не упоминает про диаметры применяемых манометров?Головные 160,остальные не менее 100 мм.И совсем не применимы любимые ф60 мм.Это из ПТЭЭу.
И еще есть формально негласное желание(в нормах нет)-хорошо б иметь ,желательно от входа просматриваемость шкал манометров.Хотя это ,повторюсь, не норма никакая,а просто удобно и выполнимо и требуется действительно проработка и арх. планировочных решений тоже,помимо ТМ.
EvgenyiCG
12.8.2008, 13:01
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
"6.2.15....Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора..."
если испытуемое давление 25 бар, то маноментр нужен на 34, те на 40 бар
Спасибо всем, ответ исчерпывающий
Victorgvv
18.8.2008, 8:53
"врезка снизу в себя весь мусор соберет и забъется, уж лучше сбоку (на 3 или на 9 часов) "
Извините что вмешиваюсь, но СНиП 3.05.07-85 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ гласит:
" 5. Закладные конструкции для монтажа отборных устройств давления и
отборы от сужающих устройств на горизонтальных и наклонных
трубопроводах должны располагаться:
а) на газо- и воздухопроводах - сверху;
б) на трубопроводах жидкости и пара - сбоку."
приложение 5
обязательное.
Цитата(GAZIK @ 7.8.2008, 16:12) [snapback]279840[/snapback]
Здравствуйте, подскажите в каком СНиП-е написано про, то что на какое давление ставятся манометры на вводе в ИТП, заранее спасибо.
Шкала манометра выбирается просто: рабочее давление, например 10 делим на 2 = 5 и умножаем на 3 = 15 выбираем манометр со шкалой 16 . Рабочая зона шкалы в 2/3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.