Полная версия этой страницы: 
Подбор расширительного бака 
  
  
 
 
  Уважаемые специалисты помогите пожалуйста подобрать расширительный бак на систему 400 м3, давление 0.4мПа.
Если возможно то и методику расчета.
 
 
 
 
  Сходите на www.reflex.com.ru  там найдете методику подбора
 
 
 
 
  В том то и дело что заходила на этот сайт, и у меня по формуле получались нереальные числа.Например для объема 400м3, выходил расширительный бак на 13056 литров. Может все таки кто-нибудь подскажет как расчитать, и для примера подберет на 400м3 бак.
 
 
 
 
  А Вы не напутали с объёмом системы? 400м3 - огромная система. Даже если вприкидку принять расширение воды 4%, плучается 16м3. На такую систему мембранных баков не будет. Значит - слив расширившейся воды и пополнение через станцию подготовки воды.
 
 
 
 
  Ну хорошо,  тогда все равно как люди подбирают баки?
по какой методике???Как по мощности подобрать бак?Например 9 МВт, теплообменник, какой бак поставить?
 
 
 
 
  А вы программу подбора скачайте и посматрите чего она вам предложит поставить. 
Возможно придется ставить установку Variomat с автомтической подпиткой и поддержанием давления в системе.
Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана,  а там посмотрим.
 
 
 
 
  На 9 МВТ даже не пытайтесь подбирать. Если считать нормально то на мегаватт при 95 градусах у  программы получается примерно 1,6 м3 по Рефлексу (проверял вручную по методе его же и Зилмета). Правда там ГВС был никакой, а бак идет только на объем сетей и систем отопления. Ставьте регулятор до себя и слив в подпиточный бак, дешевле на порядки будет чем городить такой угол в который вся эта байда встанет + цена оборудования еще.
 
 
 
 
  Цитата(Sela @ 7.8.2008, 14:14) [snapback]279895[/snapback]
как люди подбирают баки?
По разному...
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, еще одна табличка для побора объемов расширительных баков  
  
 
 
  Антон ЦГС
  19.8.2008, 4:47
  
 
  Добрый день!
Не знаю существует ли ещё необходимость в помощи, но на всякий случай выкладываю методику по которой сам подбираю баки!
Формулы в данном документы взяты из паспортов расш. баков.
 
 
 
  DiM-Kiev
  19.8.2008, 14:47
  
 
  Зайди на сайт 
http://www.pneumatex.com/У них есть и расширительные баки, и установки поддержания давления в системах компрессорные и насосного типов. И МВт и 10 МВт для этих установок не проблема. 
А также программка онлайн подбора. 
Представляет их в России и на Украине IMI-International.
 
 
 
 
 
  Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.
 
 
 
 
  Вот отсканировала для Вас методику, которую Reflex предлагал ранее. Она более подробная. Я ей пользуюсь. Может пригодится  
  
 
 
  pashenya
  26.8.2008, 21:32
  
 
  Цитата(Амиго @ 23.8.2008, 9:46) [snapback]284813[/snapback]
Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.
Можно согласиться , но если уж очень нунен бак или баки то ответьте Wizу: 
Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
 
 
 
 
 
  Не надо неправильно людей напралять. Потом будут кругом батаери баков. Лучше экономику скажите, а дальше все поятно будет.
 
 
 
  alexius_sev
  15.7.2009, 11:04
  
 
  Люди ,а если бак присоединить к линии 150 градусов,есть методика подбора предварительного сосуда reflex "V" для защиты мембраны?
 
 
 
 
  Интересно. А почему методики продавцов баков не учитывают температурное расширение металла трубопроводов? Остаточный воздух?
Есть нормативные методики?
 
 
 
 
  извините , что влезаю......
но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен  необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????
 
 
 
 
  Цитата(ksu78 @ 15.9.2009, 19:43) [snapback]435124[/snapback]
извините , что влезаю......
но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен  необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????
Истина закон Бойля — Мариотта: PV=const
 
 
 
 
 
  Истину, пожалуй, не знает никто... 

Воспользуйтесь собственными вычислениями.
В конце концов, если "18 литров - жирнО", то, может быть, "10%" - приемлемо ?
 
 
 
 
  santeh200
  24.3.2013, 12:56
  
 
  Ребят привет подскажите какой 
расширительный бак лучше взять, и какой давление там должно быть чтобы все было в порядке??
 
 
 
 
 
  Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ. И давление должно быть самое подходящее, такое что бы все в порядке было. (какой вопрос - такой ответ, ясновидящих тут нет). Аж стихами заговорил... Убивают такие вопросы...
 
 
 
 
  Цитата(gloom11 @ 27.3.2013, 15:55) 

Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ.
Дамский какой-то...  
  
 
 
 
  Так же есть синие варианты - мужские)))) Весенняя суперакция - красим баки в любой цвет!!
 
 
 
 
  Стальные еще есть - типа Platinum
 
 
   