Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещения с температурой ниже +5 градусов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
-BuTeK-
Добрый день, форумчане.
Давно ничего не спрашивал, но вот в небольшом ступоре.

Дано.
Два помещения в которых нужно поддерживать температуру 0,50С и 20С.
Теплопотери помещений при таких температурах соответственно 58900 Вт и 31870 Вт.

Надо обеспечить данную температуру в помещении, учитывая что тепловыделения практически отсутствуют.
Кто что может подсказать?
temka
может воздушное отопление попробовать применить? только раздачу надо оч грамотно придумать.
инж323
Для ХП все одно хотелось бы расширения информации.
А вот по ТП тем более.
Что это за помещения?
-BuTeK-
Цитата(инж323 @ 13.8.2008, 12:40) [snapback]281739[/snapback]
Для ХП все одно хотелось бы расширения информации.
А вот по ТП тем более.
Что это за помещения?

Производственные помещения пивоваренного завода без тепловыделений.
Что за расширенная информация?

Мысль такая - применить воздушное отопление на воде (90-70) с 20% этиленгликолем.
Сработает ли автоматика и клапаны при таких температурах?
Вроде ничего страшного, может и этиленгликоль не нужен?

P.S.
Небольшое уточнение. Это отопление будет аварийным (резервным) на случай остановки технологического оборудования, для поддержания заданной температуры.
itanja
если площадь большая, то можно водяное + воздушное,
а если не очень, можно и просто водяное только приборы отопления подобрать типа регистров
-BuTeK-
Я тут подумал - нет в СНиПе формулировки про аварийное отопление.
Может сделать его дежурным на +5 градусов.
Или реально чтоб оно работало на температуре ниже 5 градусов?
Kult_Ra
Цитата(-BuTeK- @ 13.8.2008, 17:45) [snapback]281902[/snapback]
Я тут подумал - нет в СНиПе формулировки про аварийное отопление.
Может сделать его дежурным на +5 градусов.
Или реально чтоб оно работало на температуре ниже 5 градусов?


"Дежурное отопление" с учетом технологии производственного помещения - так можно обозвать Ваше "аварийное".
Датчик температуры в помещение рулит, установленный на 1 или 2 или 5 или 10 гр. С или N - как того требует технологиический процесс

Остальное как Вам сподручнее - воздух или местные приборы и с гликолем или без! Тушенбэ? biggrin.gif
инж323
А влаговыделения в ХП есть от технологии? Или стенки типа сендвичей?И чего так +2,а не +5 гр. С?По технологии? А летом тогда как?Или это уже не ваш раздел?
Kult_Ra
Цитата(инж323 @ 13.8.2008, 21:48) [snapback]281976[/snapback]
А влаговыделения в ХП есть от технологии? Или стенки типа сендвичей?И чего так +2,а не +5 гр. С?По технологии? А летом тогда как?Или это уже не ваш раздел?


Цитата
Производственные помещения пивоваренного завода без тепловыделений.

Пиво надо уважить! Если склад готовой продукции, то уж круглый год уважать.

Но есть и другие цеха. И есть, наверняка, есть! Хранение компонентов, полуфабрикатов и само производство.
В нормальных условиях все делается по заданию от технологов. Похоже, у Вас задания нет. Хорошо, что сам и есть архитектор-конструктор АС
-BuTeK-
Спасибо за такое внимание.
1. Технология есть - там праписано +0,5 градуса в одном и +2 в другом.
И обеспечивать эти температуры требуется зимой во время остановки оборудования в этих помещениях.
2. Тепло и влага по заданию в этих помещениях не выделяется. Но судя по их требованию об аварийном отоплении - какое-то тепло выделяется, в количестве достаточном для отопления помещения.
3. Стены - сендвич панели.
4. Вентиляция в помещении не предусмотрена.
5. В этих помещениях находятся танки с пивом для дображивания.

И зачем им поддерживать такую температуру, если оборудование уже остановилось. Там же люди будут его чинить или обслуживать.
Аварийное отопление - оно отключено постоянно и запускается только в момент аварии? Я правильно понимаю?
Kult_Ra
Цитата
И зачем им поддерживать такую температуру, если оборудование уже остановилось. Там же люди будут его чинить или обслуживать.
Аварийное отопление - оно отключено постоянно и запускается только в момент аварии? Я правильно понимаю?

Здание нормально функционирует. В помещениях поддерживаются нормативные параметры.
Употребляется термин "Дежурное" - как отопить помещение не в рабочие дни, при не работающем технологическом цикле, в случае ремонта и пр. нештатных ситуациях.

Но судя по их требованию об аварийном отоплении
Никакого явного тепла не выделяется - просто отапливать допустимо меньше, надо сохранить жизнь бактериям брожения в танках в любой ситуции - "помещениях находятся танки с пивом для дображивания" - Типа как прервать доменный процесс - хана самой печи!

Аварийное-Дежурное:
Возможно отключение энергии - второй узел ввода или альтернативный источник, отключение теплосетей на профилактику или аварийно.
Вам надо предусмотреть в проекте:
как в любой ситации сохранить жизнь бактериям брожения в танках

Аварийной может быть и отопление и вентиляция (и дымоудаление и удаление внезапных выбросов вредностей в воздух). Как и система пожаротушения - она тоже Аварийная по сути.
инж323
А в ТП брожение как будет проходить?С прецезионниками?Или бактериям подходит и бОльший плюс по Т?Тогда чего им зимой неймется, полградуса им вишь подавай?Может тогда учесть и хотелки конструкций этих помещений и людей там ходящих и как то обслуживающих?
Kult_Ra
Цитата(инж323 @ 14.8.2008, 12:34) [snapback]282133[/snapback]
А в ТП брожение как будет проходить?С прецезионниками?Или бактериям подходит и бОльший плюс по Т?Тогда чего им зимой неймется, полградуса им вишь подавай?Может тогда учесть и хотелки конструкций этих помещений и людей там ходящих и как то обслуживающих?
С таким вопросами всегда можно было подойти к технологам (у нас этажом было выше) и мирно покалякать. А гип Носков устраивал иногда "посещение объекта" - пивзавода, шампанских вин, ликеро-водочного ... Там то же "отвечали на вопросы" технологи и даже в "купажке" ... И все было ХОРОШО, но с собой ничего выносить нельзя!
инж323
Так никак не могу втолковать человеку,что надо ехать на завод,говорить с технологами и пить там сколь влезет.А вынос ,он и в совейские времена был невозможен,а на месте хоть залейся.не зря Миша одесит про "про начальника транспортного цеха " рассказывал.
спец
Воздушное отопление решает задачу.
Kult_Ra
Цитата(спец @ 15.8.2008, 21:02) [snapback]282573[/snapback]
Воздушное отопление решает задачу.

Точно! Решают задачу знания и умение этим знаниями пользоваться rolleyes.gif
инж323
Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2008, 21:17) [snapback]282579[/snapback]
Точно! Решают задачу знания и умение этим знаниями пользоваться rolleyes.gif

+2.5 biggrin.gif
-BuTeK-
Как вы смотрите на такое решение задачи.
Поговорили с технологами и выяснили, что им нужно поддерживать указаные выше низкие температуры (+0,5 и +2) круглосуточно.
Летом они это делают промышленным холодом сами.
А зимой так: Воздушное отопление (воздушноотопительные агрегаты) на теплоносителе этиленгликоле (параметры еще не определили) через теплообменник в ИТП. Автоматика такие температуры как я выснил свободно может контролировать.
Kult_Ra
Цитата(инж323 @ 15.8.2008, 22:35) [snapback]282603[/snapback]
+2.5 biggrin.gif


Ну мы все и нафиг не нужны! Раз задачи решает воздушное отопление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.