Полная версия этой страницы: Контроль вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Kukarachi
Используем для контроля вентиляции трансформаторы тока (ну и дальше там небольшая схемка). Довольно ненадежно. Хочу поставить датчик потока воздуха. Нашел ДВИ, но человеческого описания к нему нет. "Схема подключения" и "Схема электрическая подключения" почему-то отличаются друг от друга. Может кто ставил? Подскажите. Или может быть знаете еще какой-нибудь способ контролировать вентиляцию? Заранее благодарю.
nizercat

Вопрос не совсем понятен. Могу предположить, что возможно использовать Дифференциальный датчик давления.
mike-altai
Логично использовать дифференциальный манометр. Например, DPS500. Одна трубочка манометра втыкается до вентилятора, другая после.
nizercat
Он то и имелся ввиду, дешево и сердито wink.gif
DiJo
Можно датчик перепада с аналоговым выходом - тогда и изменяющуюся нагрузку вентилятора можно увидеть ohmy.gif
виталя27
А чем можно будет увидеть этот выходной аналоговый сигнал? ПЛК? РС?
ganz72
Любым устройством со стандартным аналоговым входом 0-10В(4-20мА)