giprotorg
Здравствуйте!
Посоветуйте, как поступить в такой ситуации.
В тепловой пункт приходит вода с параметрами 130-70С. Подключаются: система отопления, система теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок и система теплоснабжения воздухонагревателей тепловых завес. Так как установки и завесы NEDовские, то мах. температура теплоносителя-110С. Я решила понизить температуру до 105С, что пройдет и для отопления и для теплоснабжения завес и приточных установок.
Как лучше это сделать?
Vano
Цитата(giprotorg @ 6.9.2008, 17:18) [snapback]289494[/snapback]
Как лучше это сделать?

Подуть на воду.
Что у Вас в тех. условиях на подключение к тепловой сети написано то и делайте.
Температуру для отопления 105 гр проверьте по приложению Б СНиП 41-01-2003, у Вас что СО однотрубка со стальными трубопроводами?
jota
Проектировать тепловой пункт.
Любознательный
Цитата(jota @ 6.9.2008, 20:11) [snapback]289504[/snapback]
Проектировать тепловой пункт.

Другое придумать сложно clap.gif
giprotorg
А нельзя ли решить эту проблему ,поставив на перемычке между подающим и обратным трубопроводом смесительный насос?
инж323
Цитата(giprotorg @ 6.9.2008, 20:54) [snapback]289530[/snapback]
А нельзя ли решить эту проблему ,поставив на перемычке между подающим и обратным трубопроводом смесительный насос?

А тогда это как называется? Не тепловой ли узел и соответственно тепловой пункт. biggrin.gif
Kult_Ra
уже ТП, если даже просто две задвиджки. А тут ещё понижение. Хотя можно избавиться от слова"ТП" сварганить "Элеваторный узел".
Не в названии дело же. huh.gif