Во дворе дома вкопана емкость с нефтепродуктом. Ее необходимо подогревать. Хочу сделать змеевик из металлопластиковой трубы HENCO. Вопрос : ожно ли применить для змеевика металлопластик? Температура теплоносителя - до 95 градусов, давление в системе - до 2.5 атм. И если кто-то сможет прикинуть длину змеевика - подскажите. Объем 3.25 м3, емкость в земле, теплоизолирована пенопластом 10 см, температура топлива должна быть +5 : +20 градусов.
Бред....
Пластиковая труба работает до 80*С - выше не прогнозируемо
Как из пластиковой трубы, которая от температуры становиться очень гибкая и пластичная сделать змеевик?
Теплопередача пластика значительно меньше чем меди и даже стали....
Пластик не предусмотрен для работы в тёплом дизтопливе
Купите теплообменник медный для 200 литрового ёмкостного водонагревателя.
Место темы в мусорке
Знакомый умелец использовал обычный чугунный радиатор 7сек - пластика тогда ещё он не знал. Про HENCO тем более.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.