Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вопрос к проектировщикам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Грачева Елена
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться, возникла небольшая проблемка при проектировании теплового пункта. Скажите начиная с какого диаметра на плане мы чертим в две линии трубопроводы? Заранее большое спасибо
Сфинкс
По правилам начиная с диаметра Ду100, но иногда в 2 линии на планах изображают все трубопроводы.
Грачева Елена
Цитата(Сфинкс @ 15.9.2008, 9:32) [snapback]292537[/snapback]
По правилам начиная с диаметра Ду100, но иногда в 2 линии на планах изображают все трубопроводы.


Большое спасибо! а не подскажите что за правила?
Bers
ГОСТ 21.605-82
OleGun
Цитата
Сфинкс Дата Сегодня, 9:32
По правилам начиная с диаметра Ду100, но иногда в 2 линии на планах изображают все трубопроводы.


Не совсем так. Засисит не только от диаметра, но и от масштаба.

ГОСТ 21.606-95
7.4 Трубопроводы, арматуру и другие устройства на планах, разрезах
и их фрагментах изображают упрощенно или условными графическими
обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра
трубопровода.
Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более,
изображают упрощенно двумя линиями.

ГОСТ 21.602-2003
6.1.7 На фрагментах планов, разрезов и узлах (выносных элементах)
трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или
условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба
чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы, у которых на чертеже
диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.
shadow
Я не парюсь, если масштаб позволяет (не сливается в одну линию на листе) показываю в две линии, благо библиотекой в Компасе очень удобно трубы чертить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.