Цитата
Сфинкс Дата Сегодня, 9:32
По правилам начиная с диаметра Ду100, но иногда в 2 линии на планах изображают все трубопроводы.
Не совсем так. Засисит не только от диаметра, но и от масштаба.
ГОСТ 21.606-95
7.4 Трубопроводы, арматуру и другие устройства на планах, разрезах
и их фрагментах изображают упрощенно или условными графическими
обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра
трубопровода.
Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более,
изображают упрощенно двумя линиями.
ГОСТ 21.602-2003
6.1.7 На фрагментах планов, разрезов и узлах (выносных элементах)
трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или
условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба
чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы, у которых на чертеже
диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.