Evgkarpro
11.10.2008, 0:07
Потерял бумажный экземпляр следующего норматива, может, кто поделиться его сканером или фото.
Фастов Л.М. и др. Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений (РД 204 РСФСР 3.6-88) – Саратов. 1988. – 22 с.
Для информации прикладываю две статьи из журнала Безопасность Труда в Промышленности за 2007 г.:
1. Электронные системы предупреждения о газовой опасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, на предприятиях и в общественных учреждениях.
2. Расположение датчиков систем сигнализации по опасной концентрации газов в воздухе помещений.
Вторая статья в основном по метану, а заканчивается следующим:
Следовательно, датчики по оксиду углерода должны располагаться так же как по природному газу – у потолка помещения, а не на расстоянии 1,5 м от пола. (по РД нормируется 150-180 см = 1,5-1,8 м)
Evgkarpro
30.12.2008, 13:31
Все спасибо не надо, разбирая шкаф нашел свой экземпляр, надо будет сфоткать и занести в компьютер, а то бумагами зарос весь шкаф и порой трудно найти когда требуется.
Хотелось бы увидеть находку в электронном виде, очень заинтересовало содержание сего документа.
proekt-gaz
30.12.2008, 16:40
Хороший шкаф
to Evgkarpro:
на сколько я понял, "РД 204 РСФСР 3.6-88 Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений" не действует. См. ссылку
http://www.niigaz.ru/faq/0-0/part0-2/faq.phpно всё равно, интересно почитать, выложите, если не трудно... а?...
Mila_Melenevskaja
2.3.2011, 8:37
вот он.. форма неудобная, но что есть.
спасибо Mila_Melenevskaja
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2010 года N 870
Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
47. Проектирование внутренних газопроводов, предполагаемых к строительству, в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического обеспечения, допускается в случае, если прокладка обусловлена технологией производства, утвержденной в установленном порядке, и при этом:
б) указанные помещения должны быть оборудованы системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и должны быть открыты сверху.
долго не мог понять ,как помещение должно быть открыты сверху? теперь ясно
в статье которую сбросила Mila_Melenevskaja на стр.2 абзац2 написано "в целях увеличения площади охраняемого пространства в смежных помещениях подвала по потолком предусмотренны открытые проемы"
вот если бы еще и скинули методику определения площади этих проемов, то вообще все стало бы ясно
Evgkarpro
4.11.2017, 22:39
Добрый день Уважаемые!
в связи с отсутствием и по просьбам выкладываю РД здесь,
и для специализированного сайта Проектирование газоснабжения
"от нашего шкафа - вашему шкафу"
сфоткал от корки до корки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.