расход солярки 
  
  
 
 
  подскажите как посчитать расход солярки за отопительный сезон. котел Vitola 100 (33 кВт)температура подачи 90, обратки 70.
если уменьшить темп. подачи до 70 а обратки до 50 то как изменится расход? на сколько?
 
 
 
 
  Расход примерно будет 9450 л солярки в год, от температуры не зависит, зависит только от мощности котла. Если мощность котла будет понижена естественно расход будет меньше.
 
 
 
 
  Расход измениться если измениться КПД котла и температура обратки. Если есть характеристика "зависимость КПД котла от температуры обратки" то прямо пропорционально. Я так думаю...
 
 
 
  Igor Barishpolets
  27.1.2006, 18:02
  
 
  Уважаемый! Расход топлива можно уменьшить только при осуществлении энергосберегающих мероприятий (т.е. утепление, снижение температуры в помещениях, повышение температуры наружного воздуха...),  одним словом только путем уменьшения энергопотребления.
 
 
 
 
  Ну и котлу низкая обратка жизни укоротит (еси он не конденсатник)... 
  
 
 
 
  Расход зависит от теплопотерь, как писали выше чем теплей дом тем меньше расход, ну еще можно температуру в помещении понизить, холодно нон экономней 
  
 
 
 
  У высокотемпературных котлов котлов ограничение по обратной воде на ДТ 40-50 С, на газе 35-45 С где-то тут но точно не помню надо читать
 
 
   