Помогите пожалуйста. Умные монтажники вместо балансировочных клапанов на гребенке установили клапаны редукционные RBM на каждой ветке. Редукционные клапаны регулируют расход?
InLine
20.10.2008, 14:01
Термин "Редукция" в тепломеханике относится к давлению и означает "снижение"...
alsem
20.10.2008, 14:09
Можете смело удалять, без комментариев.
maos
20.10.2008, 14:38
Так вот теперь оставлять эти редукционные клапаны на обратке и ставить балансировочные. Или убрать их совсем?
alsem
20.10.2008, 15:37
Если оставлять, то открытыми полностью. Балансировочные конечно лучше установить (какие - от схемы зависит). Если снять -пригодятся по своему прямому назначению.
Что, серьёзно, на отоплении редукторы установили? С Уважением, Евгений.
maos
21.10.2008, 8:09
Да, серьезно. И спорят (монтажники)с пеной у рта что это правильно. И дешевле ) Спасибо.
alsem
21.10.2008, 17:27
"ДЕШЕВЛЕ" - это правильно! А вот "ПРАВИЛЬНО" - это не правильно!
Пусть монтажники достанут вкладыши из коробочек и показывая рабочие точки, докажут свою правду. Где-то на предпоследних фразах, им придётся внезапно замолчать.
С Уважением, Евгений.