Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка В1 и электрокабелей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vod30
Есть ли где-то нормативы по совместной прокладке трубопровод ВК с электрокабелями.
Проблема в следующем.
Заказчик хочет расположить водопровод над электрокабелем (внутрянка). Растояние до электрокабеля около 10 см.
Рыж
Нельзя согласно ПУЭ
vod30
Вообще нельзя или скажем через 40 см в гильзе можно
если можно в каком пункте ПУЕ
Рыж
Пункт не помню, кажется, он называтся "продольно-поперечный пробег". Расстояние между трубами и кабелем не менее 1м. При параллельной прокладке и проклдке кабеля в трубе не менее 15 см. При перпендикулярной не менее 50, при защите кабеля.

А точно пункт искать.. ну увольте, чесно smile.gif ПУЭ - слишком большая и умная книжка....
vod30
Спасибо и на этом!
Рыж
Да не за что smile.gif
Никитос
При параллельной прокладке - 100 мм
При пересечении - 50 мм
п. 2.1.56, 2.1.57
vod30
Что то за маленькие расстояния.
Рыж
Ага... К сожалению, у меня нет этих пунктов - урезанная версия ПУЭ...
SAN255
Цитата(Никитос @ 23.10.2008, 12:49) [snapback]306500[/snapback]
При параллельной прокладке - 100 мм
При пересечении - 50 мм
п. 2.1.56, 2.1.57



2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение

Помню как-то сталкивался с этой проблеммой при авторском надзоре - трубы смонтировали над кабелями
Расстояния-то прописаны, вот только что должно быть выше, а что ниже не прописано...
Может кто-нибудь все-таки знает где это отображено?
vod30
Вот сейчас также заглянул в ПУЕ и возник тот же вопрос. Паралельная прокладка это вдоль оси Х или Y,
То есть выходит что не запрещено, то можна. отступил 100мм вверх или вниз и прокладывай трубу над кабелем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.