  Я - новичок, поучиться рядом не у кого, поэтому осваиваю новое дело сам.
Сейчас я не вполне понимаю одну вещь. В ПТЭ ТЭУ сказано "не использовать запорную арматуру в качестве регулирующей". А чем еще? В моем теплоузле задвижка стоит после элеватора на подаче и до перемычки (простите, не знаю, как она называется грамотно) на обратке. Правильно ли я думаю, что регулировать отопление с их помощью не получится, т.к. собьется работа элеватора? Правильно ли я думаю, что для этой цели необходима задвижка, установленная до элеватора?
Объясните, пожалуйста.
 
 
 
 
  смысл высказывания в следующем - шаровые и им подобные запорные вентиля нельзя использовать в качестве регулирующих. будучи установлена не в крайние положения поверхность шара изнашивается от потока жидкости (воздух, примеси типа песок и т.п.) и вентиль перестанет функционировать. это первое, в принципе, если установить два последовательно вентиля и только один из них использовать в качестве грубого регулятора (если это устраивает), то можно, но запорный вентиль - использовать только в крайних положениях.
второе - регулировочная характеристика такого вентиля - крайне нелинейна.
для регулирования надо использовать балансировочные вентиля либо, в крайнем случае, подходящие седельные.
 
 
 
 
  ...хотя есть например так называемые запорно-регулирующие ручные вентили, предпочитаю использовать балансировочные краны.
 
 
   