Товарищи!
Проектируется напорный выпуск очищенных ливневых стоков (самотёк по ряду причин отклонён) в реку.
Скорость вытекания 1,9 м/с. Вопрос: какова должна быть конструкция выпуска, чтобы уменьшить скорость истекания и не размыть берег, а также не создавало излишнюю турбуленцию в месте выпуска?
Предполагаю, что укрепление берега стандартное, как и при самотечных выпусках. Нашла рассеивающие выпуски, но цель их не уменьшение скорости, а разбавление, что нам не нужно, так-как стоки уже очищенные будут.
Спасибо.
andrey R
Камера гашения напора и как обычно дальше для самотека
Odetta
Выпуск затопленный. С учётом максимального подъёма уровня реки в период паводков, не вытолкнет самотёк.
andrey R
Это вопрос или утверждение? rolleyes.gif
dudkas3
самотек надо довести максимально к воде, так чтоб уровень в последнем колодце был немного выше весенней межени (умное слово biggrin.gif ), соответственно этот последний колодец сделать перепадным, от него самотеком в оголовок.
Получается временное подтопление участка от оголовка до перепада, ниче страшного в этом не будет, эти участки всегда подтопленые получаются.
andrey R
А зачем "самотек максимально"? Выпуск считается на наихудшие условия работы (режим подтопления). И всё. В остальное время его размеры просто будут избыточны.
Odetta
Так-с. 500 метров от очистных до выпуска находятся почти всегда под водой - эта территория затапливается. Вода поднимается до 3 метров над лотком выпуска! в общем, самотёк не выходит, решили напорку.
Odetta
Там существующий коллектор, размеры которого недостаточны. перекладывать 500 метров не хотят, так-как дорого, поэтому решили в существующую трубу кинуть напорку, из-за чего отметка выпуска остаётся прежней - тоесть. глубоко под водой.
andrey R
Тогда считайте гидравлику. Хотя решение уродливое, а кроилово обычно ведет к попадалову wink.gif
Odetta
Товарищи, неужели никто не сталкивался, как уменьшают скорость напорной воды? Какова конструкция выпуска в таких случаях?
andrey R
Напорный затопленный выпуск никто не делает. Раз уж пришлось - считайте скорости на выпуске, гасите их рассеиванием или подбором диаметра оголовка.
tgv
из гидравлики, если поставить диффузор уменьшаете скорость
или на несколько тройников разбиваете, тоже скорость падает
Odetta
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.