Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воды на промывку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
wizard
Добрый день. Извиняюсь конечно если мой вопрос повториться, но искала искала так ничего и не нашла blink.gif . Получили обартно из водоканала. Одно из замечаний заключается в следующем: Предоставить расчет потребности воды для промывки и дезинфекции наружных и внутренних систем водоснабжения.  К великому сожалению никогда с этим не сталкивалась и как правильно делать если честно немного не понимаю. Помогите пожалуйста  helpsmilie.gif




Я так понимаю что никто с этим не сталкивался!!!!!!!! ohmy.gif
andrey R
Это ППР, выполняется подрядчиком. Водоканал просто резвиться. Надо его возвращать на землю.
Хотя, они могут возразить, что в ПОС эти вещи должны быть, а ПОСа у Вас видимо нет совсем. Но это уже вопрос к ГИПе... rolleyes.gif
БДИ
Цитата(wizard @ 13.11.2008, 12:44) [snapback]314575[/snapback]
Я так понимаю что никто с этим не сталкивался!!!!!!!! ohmy.gif

Сталкивался, сталкивался biggrin.gif Расчёт расхода на промывку и дезинфекцию наружних сетей делается самим водоканалом при выполнении работ по пуску (по договору на технический надзор). Пускать-то они будут smile.gif Внутрянка пускается после наружки (или после заключения договора на временное водоснабжение) и после установки в/счётчиков. Если их интересует учёт воды, то попробуйте им напомнть технологию выполнения работ по пуску smile.gif
andrey R
Цитата(БДИ @ 13.11.2008, 22:52) [snapback]314808[/snapback]
Сталкивался, сталкивался biggrin.gif Расчёт расхода на промывку и дезинфекцию наружних сетей делается самим водоканалом

Коллега, Вам ли не знать, что водоканал каждый раз придумывает нечто новенькое rolleyes.gif То он сам, а то напротив - вовсе и не сам, а сам тока технадзорничает smile.gif Да и в Питере совсем другие игры, нежели в Москве tongue.gif
БДИ
Цитата(andrey R @ 13.11.2008, 22:57) [snapback]314813[/snapback]
водоканал каждый раз придумывает нечто новенькое

Ну так я ж как по-правильному... unsure.gif
andrey R
А почему по-правильному, эт када он сам? Почему подрядчик не может сделать самостоятельно?
У МВК даже в правилах записано, что так можно.
БДИ
Правила-то оно конечно хорошо, однако не доверяет МВК подрядчикам-то. Да и подрядчик нонче пошёл - такого натворит..., а отвечать за водоснабжение известно кому smile.gif Вот и перестраховывается, шоб супостаты народ не потравили. И это правильно smile.gif
andrey R
Просто ленится номано технадзорить smile.gif Да и копейка лишняя не помешает в наше жестокое время rolleyes.gif
БДИ
И то верно smile.gif
И это тоже biggrin.gif
Санитарный техник
По наружным сооружениям ВК рекомендую посмотреть пп. 7.42 - 7.44 и приложение 5 СНиП 3.05.04-85*. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. Необходимый объем воды при проведении испытаний и дезинфекции сооружений можно определить по объему самих сооружений. По внутренним системам – п. 3.10 СНиП 3.05.01-85. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, объем воды можно предусмотреть по факту – по разности показаний водосчетчиков за время проведения испытаний. Юридические вопросы между заинтересованными организациями хорошо изложены в СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Вся «нормативка» имеется на форуме.

wizard
mellow.gif  Вот перелистала не один раз ПОС по нашему объекту и ничего тут не сказано про промывку трубопроводов. Только указан расчет потребности в воде на санитарно-бытовые нужды 0,314л/сек на противопожарные 20л/с и производственные нужды 0,469л/с. ааа.........  helpsmilie.gif
lexa00
2.16. Санитарную обработку водопроводных присоединений производит строительная организация (заказчик, застройщик) за свой счет или "Мосводоканал" за счет этих организаций. Количество израсходованной на промывку воды определяется по формуле:
___
Q = 2,65 х F х t х \/ H (куб. м/сек),
где: F - площадь сечения задвижки на промывном стояке, кв. м;
H - напор воды, м;
t - время, сек.

Расчет за израсходованную воду на разбавление хлорной воды производится по вышеуказанной формуле
Это из Правил пользования Московским водопроводом и канализацией.