Добрый день, всем!
Заказчик выдал тех. задание на проектирование ИТП в котором указано давл. Р1 0.4 МПа Р2 0.3 МПа. Тоесть располагаемый получается всего 1 бар. Видимо здесь какая то ошибка или я чего то не понимаю. Если мне не изменяет память, то dP должно быть не меньше 1.5 бара. Только на одном теплообменнике мы потеряем около 5 метров + потери на арматуре и трубе + потери на регуляторах расхода и давления