Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление частного дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Petro
Здраствуйте уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощ!? Ситуация такая:
Строится дом, в котором нужно зделать отопления. Имеется бойлер газовый, но постоянно бывают перебои с подачей газа?
Вопрос: можна ли залить в систему отопления вместо воды какуюту другую житкость, чтоб когда выключается газ система не замерзала и трубы не лопнули?
Зарание благодарен.
jota
Есть спец. жидкости не основе этилен-гликоля. Эти жидкости есть в продаже. Обратитесь в магазин.
Petro
А спец. житкость на основе етилен-гликоля не розедят трубы из нутри?
nizercat
Цитата(Petro @ 27.11.2008, 14:27) [snapback]320446[/snapback]
А спец. житкость на основе етилен-гликоля не розедят трубы из нутри?


А насчет "коллеги" наверное поторопился wink.gif

"Усе будет у порядке" "Каллега" cool.gif

biggrin.gif
ALEXLIDER
Цитата
А спец. житкость на основе етилен-гликоля не розедят трубы из нутри?

Смтотря какой материал трубы. Жидкости на основе этиленгликоля, бывают разные.
Petro
Цитата(cat @ 27.11.2008, 15:36) [snapback]320451[/snapback]
А насчет "коллеги" наверное поторопился wink.gif

"Усе будет у порядке" "Каллега" cool.gif

biggrin.gif

Да ти прав, я больше по воде и канализации!
Просто меня попросили узнать...

Цитата(ALEXLIDER @ 27.11.2008, 15:36) [snapback]320452[/snapback]
Смтотря какой материал трубы. Жидкости на основе этиленгликоля, бывают разные.

Но в принципе можна?
lsn_
Цитата(Petro @ 27.11.2008, 16:28) [snapback]320328[/snapback]
...чтоб когда выключается газ система не замерзала и трубы не лопнули?
Зарание благодарен.


-Поставьте дополнительно котёл на твёрдом топливе, у нас так...
Майкл
Цитата(Petro @ 27.11.2008, 14:27) [snapback]320446[/snapback]
А спец. житкость на основе етилен-гликоля не розедят трубы из нутри?

Не разъедят. Эти жидкости специально предназначены для систем отопления, много лет их используем, не было проколов.
Подробности узнаете в магазине , можно позвонить.
nizercat
Да, действительно.

У меня в Твердотопливном котле на 12,5 кВт стоял 2 кВт ТЭН (как в водонагревателе, с защитным термостатом) специально как защита от разморожения системы, правда я его использовал для постоянного нагрева cool.gif

И система у меня была залита теплоносителем на основе гликоля, правда при утечках воняло страшно (наверное от присадок в теплоносителе mad.gif )

smile.gif
Namesys
Цитата(Petro @ 27.11.2008, 15:27) [snapback]320446[/snapback]
А спец. житкость на основе етилен-гликоля не розедят трубы из нутри?



Разъесть то не разъедят!!! При покупке этилен-гликолевых смесей главное не протупить с составом и техническими характеристиками смеси. Есть смеси, которые при температурах от 45 град по Цельсию превращаются в нечто, подобное бабушкиному холодцу, который оседает на трубах rolleyes.gif

Собственными глазами видил!!!! Респект заказчику clap.gif решил сэкономить деньжат на гликоле и получил в подарок геморой с продувкой системы
Гена
Цитата(jota @ 27.11.2008, 11:40) [snapback]320336[/snapback]
Есть спец. жидкости не основе этилен-гликоля. Эти жидкости есть в продаже. Обратитесь в магазин.

1. Только не в автомобильный магазин за тосолом.
2. Изучите инструкцию газового бойлера (скорее всего у Вас что-то другое, например котёл), там должны быть рекомендации по применению (или не применению) незамерзающих жидкостей в виде водных растворов этиленгликоля или пропиленгликоля с указанием максимально допустимой концентрации.
3. Смотрите максимально допустимую температуру этих растворов, продающихся в магазине.
4. Если система отопления была расчитана на циркуляцию воды, просчитайтес учётом новых значений как она будет работать при ранее подобранных диаметрах труб. Учтите также, что значения теплоёмкости этих растворов и воды отличаются друг от друга.
Petro
Огромное спосибо?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.