Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, каким нормативным документом пользоваться, при проектировании аварийной вентиляции котельной на пропан-бутане. И как ее вообще организовать?
Странная Белка
4.12.2008, 14:50
В СНиП Котельные установки смотрели?
Смотрел, там про пропан-бутан ни слова, а до нас госпроверка докопалась - подавай им аварийную вентиляцию
Совершенно точно -
Газоанализаторы "Хоббит". На пропан-бутун датчики вешаютя под потолком на каждые 20 м2.
Датчики на СО ставятся на высоте 1,6 м. от пола в каждой котельной.
Попробуйте поискать где-то должно быть:
СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.
СП 41-108-2004
Как вешаются под потолком? Ведь пропан-бутан в 2,5 раза тяжелее воздуха. И еще вопрос. Какой вентилятор нужен для перекачки смеси воздуха и пропан-бутана. Должно ли быть указано в его документации, что он предназначен для перекачки смеси воздуха и пропан - бутана?
Здравствуйте. Также возник вопрос по аварийной вентиляции газовой котельной. Котельная работает на природном газе, забор воздуха горелками осуществляется на высоте +1.3 м. В СНиП 2-35-76, в СП 7.13.130 не нашёл требований по обязательной организации аварийной вытяжной вентиляции, также изучал реализованные проекты, в которых аварийная вытяжка не предусмотрена. Вопрос: Кто-нибудь проектировал аварийную вентиляцию котельной, работающей на природном газе; если да то каким образом её организовывал? На мой взгляд, согласно СНиП 41-01-03, необходимо вытяжные решетки разместить на высоте не ниже 0,4 м от потолка (расположение - над котельными агрегатами), вентилятор (взрывозащищенный) разместить в помещении котельного оборудования, расчетное количество воздуха для аварийной вентиляции согласно Пособия 1.91 п.17. Приточная механическая вентиляция не предусмотрена.
Странная Белка
23.9.2011, 12:06
СП 7.13130.2009 п. 6.24 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования.
Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта.
Если у вас не может быть внезапного поступления, то и не нужна аварийная вентиляция. Технологи для вас - разработчики раздела "Тепломеханические решения котельной". Вентиляцию в котельной надо проектировать в соответствии со СНиП "Котельные установки".
Странная Белка
Это все понятно, что от технологии зависит. Но от технологов информации мало. Сейчас укрупненно по Пособию к НПБ 105-95 аварийное количество газа посчитал; согласно пособия 1.91 количество воздуха для аварийной вентиляции. Благодарю за внимание.
Цитата(azmt @ 23.9.2011, 15:40)

Странная Белка
Это все понятно, что от технологии зависит. Но от технологов информации мало. Сейчас укрупненно по Пособию к НПБ 105-95 аварийное количество газа посчитал; согласно пособия 1.91 количество воздуха для аварийной вентиляции. Благодарю за внимание.

Нигде про аварийную вентиляцию в котельной ничего не нашли, но упорно пытаетесь ее запроектировать :-)