maxKIPiA
У кого есть описание контроллера(ТАС Хеnta) и метод программирования, зарание спасибо.
ktulu
...метод программирования называется MENTA, стОит около 3K евро, FDB-шная среда по типу "сделай сам фон Неймановскую виртуальную машину":), а описалово на Xenta http://www.tac.com/ru
maxKIPiA
При подключении панели оператора к контроллеру высвечивается "нет связя" что делать?
ganz72
Там же в Menta прописать панель оператора. Menta -> Tools -> OP Configuration
P.S. Скиньте в личку файл Menta (если есть). Я посмотрю.
ktulu
"При подключении панели оператора к контроллеру высвечивается "нет связя" что делать? "
...вариант 1 - контроллер не сконфигурирован, нет в нем программы и он знать не знает что к нему подключают, вариант 2 - проблема в шнурке-гнезде...
Aragreem
Есть ещё вариант 3 - Панель оператора заглючила, и слетел домен нулевой длины. А это уже лечится только NodeUtil'ом
stude_nt
Может быть не загружена сетевая конфигурация в контроллер.
Это можно определить по миганию красного светодиода на контроллере. В нормальном режиме вообще не должен гореть.
maxKIPiA
Цитата(stude_nt @ 15.12.2008, 11:50) [snapback]328494[/snapback]
Может быть не загружена сетевая конфигурация в контроллер.
Это можно определить по миганию красного светодиода на контроллере. В нормальном режиме вообще не должен гореть.

Кстати светодиод маргает, что в ремонт отправить.


ganz72
Светодиод моргает, что не сконфигурирован. Для начала. У Вас один контроллер? Панель больше некуда подкинуть?
stude_nt
Если в несконфигурированный контроллер залить прогармму, то она будет работать, только вот панель оператора контроллер не будет видеть.
Сконфигурировать контроллер можно утилитой lontool32.exe (находится в папке в которую устанавливали Менту)
ganz72
вообще топикстартер неохотно делится информацией dry.gif , но хочет получить готовое решение. Сам программировал или нет? Контроллер новый или раньше работал? Панель виделась раньше или нет? Это для начала.
sashokk
У меня такая же проблема. Xenta 301 нет возможности увидеть меню при подключения операторского дисплея. Раньше возможность была. Контроллер потерял связь с сетью а потом снова был "привязан" только с помощью care в LON. Можно ли решить данную проблему без программы Menta. Так как я с такими контроллерами в основном не работаю и лицензии на неё нет. После привязки к ЛОНу диод мигает зеленым и в care видно контроллер типа в сети.
PavelGto2008
Пишите письмо программисту. Адрес сайта www.gto2008.com
Решат все вопросы.
diman76
КТО знает как выгрузить программу из XENTA 301
ganz72
В том виде, в котором программа пишется - никак.
При подключении к контроллеру функцией Upload Вы можете получить конфигурацию входов-выходов и переменные Public.
Snu
Выгрузить никак, но можно заново написать )
Roboman
Вернемся к вопросу о неподключающейся панели. Контроллер Xenta 401, программу писала сторонняя фирма. Панель подключается через штатный шнурок и разъем OP на контроллере (т.е. в LON не завязана). Все работало исправно, потом инициализировал контроллер в LonMaker для диспетчеризации и все. После этого панель отвалилась, пишет "No answer...", хотя программа продолжает исправно работать. Сам программист не может ответить на данный вопрос, а техподдержка Shnider вообще сборище менеджеров, от которых толку ноль. Что могло произойти, как инициализация в LON повлияла на работу панели подключенной напрямую?
Snu
Надо было инициализизировать панель тоже скорей всего потому что она так же подключаетс в лон в любом случае!!!
У вас исходник есть?
Иницилизировали лонмейкером для сторонеей скады?

все таки панель тоже надо в лонмакер как устройство заносить

в аттаче скрин как должно быть в лонмейкере
Roboman
Исходника нет, писала сторонняя фирма. Программист мне сказал что есть 2 варианта подключения: по LON и напрямую к контроллеру. Он сделал напрямую и в LON панель никак не завязана.
Инициализировал в LonMaker с помощью .xif присланного программером мне на почту. В скаде все отображается, программа работает, а дисплей отвалился.
Спасибо за пример, попробую. Других вариантов все-равно пока нет.
Snu
Как попробуете отпишитесь плиз помогло или нет, сам не сталкивался, ибо я все через висту комиссю
ttt
"Все работало исправно, потом инициализировал контроллер в LonMaker для диспетчеризации и все. После этого панель отвалилась, пишет "No answer...",

Лонмейкер убил домен нулевой длины в контроллере. Контроллер и ОП по умолчанию общаются в этом домене.
Лечится по разному.
1. Восстановить домен нулевой длины в контроллере. И больше не использовать ЛМ.
2. Установить режим адресации ОП "MAN" и прописать домен единичной длины как в контроллере.
3. Установить режим адресации ОП "INST" и прокоммисить в ЛМ
Roboman
Всем спасибо, все наладил! smile.gif
Установил в панели режим INST, добавил ее как устройство в LonMaker и прокомиссил. Панель определилась, и стала работать лучше прежнего (раньше постоянно в перезагрузку уходила).
akachu
Подключаюсь OP к контроллеру XENTA, просит access code, какой он default.
shavr
1111