to 
MURAveiЕсли нужна короткофакельная, то с Weishaupt'ом лучше не связывайтесь. 
Возникают проблемы 
с недостаточным углом факела и теплопроизводительностью - на котёл требуется поставить две или три горелки,
с контролем факела - требуется обеспечить синхронный розжиг этих горелок,
после погасания факела горелки невозможно запустить её в течение получаса (!) из-за наличия "постороннего света",   
при пусконаладке - из-за того, что неправильно установлены воздушные жалюзи (может быть, их в Бийске собирают ? 

 ),
как при пусконаладке так и в эксплуатации - из-за того, что у одной горелки установлено три (!) сервопривода, и механизм, перемещаемый одним из них, имеет склонность к заклиниванию,
в эксплуатации - из-за того, что "менеджеры горения" раз в сутки горелку гасят, 
из-за того, что "менеджеры горения" в паре с каким-нибудь из сервоприводов иногда перед розжигом горелки "обнаруживают" "ошибку положения"... 
А в остальном, прекрасная маркиза...  

P.S. С Чиб Унигаз в одном месте имел дело - горелка P515. Барахло - это, одним словом... 

Как говорится, не всё то золото...