Колёк
Подскажите helpsmilie.gif
Кондиционирование воздуха в малых операционных нужно делать или нет?????
Колёк
Согласно СанПиНу 2.1.3.1375-03 малые операционные относятся к чистым (Ч) помещениям, а не к очень чистым (ОЧ)
Авдеев Влад
Скажи, а ты бы хотел чтоб тебе делали операцию при 29 град.??
Я и в малых операционных делаю конд.!
Лека
Добрый день! Я начинающий проектировщик, дали "простенький проект" -вентиляция в операционной в небольшой частной косметологии ( все операции лазером, без полостных вскрытий). Заказчик работал без нее лет 20, а тут лишили лицензии. Вот ему бы побыстрее и подешевле. Вопрос: могу ли я обойтись без расчета теплопоступлений (данных по оборудованию нет), и принять воздухообмен по кратности (10) и можно ли тут обойтись без кондиционирования (на какой док. сослаться можно) . Меня интерисует как на все это СЭс посмотрит?
MMM
Можете. Вообще можно ничего не считать. Возле окна поставить здорового негра с опахалом и сказать гоняй тут 10 кратный воздухообмен.
Если что сошлитесь на меня.

P.S. А для начала не вредно будет СанПин почитать. Как на это смотрит начинающий проектировщик?
shprot
Вот вот, а там указано:
1.воздухообмен по расчету но не менее 10 крат
2. кондиционирование обязательно
3. Подача воздуха ламинарными, слаботурбулентными потоками сверху, от сюда я так понимаю кондиционирование только охлажденным приточным воздухом и доводчики уже не прмиенишь.
4. Относительная влажность в пределах 55-60%, следовательно нужно увлажнение воздуха
5. Увлажнение необходимо осуществлять парогенераторами
6. Необходимо применять бактериологические фильтры.
7. Воздуховоды после бактериологически фильтров только из нержавеющей стали
8. Вытяжку осуществляют из верхней и нижней зоны соответственно по 40% и 60%
9. Вентиляционные системы должны быть отдельные
10. Вентиляционное оборудование запрещается размещать в помещениях прилегающих к операционным и другим помещением с постоянным пребыванием людей.
11. Отопление лучистое в стенах.
и т.д.
Все вышеперечисленное из украинского ДБН, насколько помню в российском СНиП тоже самое
Vano
Уточнения по по посту выше:
3. Ламинарный поток не для всех операционных (ГОСТ Р 52539-2006).
11. Отопление спец. отопительными приборами может быть, лучистое в стенах не обязательно. (СанПиН 2.1.3.1375-03)