Доброго времени суток! Такая картина: расстояние от калорифера до трехходового около 5-ти метров. Объем получившегося контура (по перемычку трехходового) раза в 2 больше объема калорифера. Установка работает в режиме автоколебаний из за неправильной настройки регулятора. Может у кого-то есть опыт применительно к ВТС?
опыт есть. но, к сожалению, только негативный

возможно переразмерен клапан