android13
  19.1.2009, 9:56
  
 
  Надземная теплотрасса 2Ду50 входит в здание.
Подскажите пожалуйста существует ли какое-нибудь типовое решение или серия на узел прохода теплотрассы в стене без жесткой заделки.
Необходимо чтобы трубы свободно перемещались в конструкции стены
Заранее благодарен
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  19.1.2009, 13:22
  
 
  
Типового решения у меня нет
Если, грунты не просадочные, подходите каналом к наружной стене. пересекаете трубопроводами нар. стену  отверстием минимально возможным расчетным по нормам СНиП 2,0407-86 прилож 7, табл 1, (см Ваши действ. Нормы и правила) (засчитанное, длина ширена, отм. низа, ) + предусмотренные мероприятия по санации ввода от газа, дренажных вод.
Если, грунты просадочные уложите непроходной канал прямо на стену -- + предусмотренные мероприятия по санации ввода от газа, дренажных вод.
p.s. Данное сообщение не принимать буквально --подвергнуть критическим замечаниям сославшись. на нормативную. литературу.