Алексей ОВ
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:

...расчитываю остекление крышной котельной. В нормах СНиП написано, что естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Скачал программу расчета остекления, а там разница - теплогенераторы суммарной мощностью до 200 кВт и отдельностоящие котельные и площадь остекления для котельных встроенных, пристроенных и крышных, в первом случае множитель 0,03 во втором 0.05... верно ли это...??? dry.gif
GAZ
Возьми 0,03 * Vкотельной = площадь легко сбрасываемой конструкции и не парься clap.gif
спец
Цитата(GAZ @ 23.1.2009, 12:24) [snapback]342951[/snapback]
Возьми 0,03 * Vкотельной = площадь легко сбрасываемой конструкции и не парься clap.gif

Неверно. Для крышной котельной 0,05 для вышибной поверхности. Одинарное остекление. Жестких требований для крышной котельной, работающей без постоянной обслуги по естественному освещению нет. Достаточно трех видов искусственного.
Алексей ОВ
А можно какую-нибудь литературу в которой написано, что нужно умножать на 0,05... huh.gif
спец
В Украине прописано тут:
"РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ".
В РФ тоже есть соответствующий документ.