Цитата(Redman @ 28.1.2009, 15:01) [snapback]345064[/snapback]
Зачем при порошковом пожаротушении делать систему ДУ, в СНиПе помоему ясно сказано что необязательно.
СНиП 41-01-2003
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;
СНиП 41-01-2003:
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов общественных, административно-бытовых зданий высотой более 28 м.....
б) из коридоров подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях ...общественных, административно-бытовых зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей;
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для .... общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а)
на помещения ..... оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;.
Именно на ПОМЕЩЕНИЯ.
Иначе было бы написано на помещения и коридоры.
склоняюсь к мнению, что все таки надо.