Гость_Елена
Первый раз столкнулась с проектированием системы дымоудаления. Подскажите, как сделать систему дымоудаления банка, если он находится на 1 и 2 этажах 6-тиэтажного жилого дома. Транзитом пройти через все этажи ???Шахта по стене жилого дома??? Лестница для помещений банка только до 2 этажа...Помогите..
Prasolov
СНиП 41-01-2003
Допускается выброс продуктов горения:
.....
- через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
ime
Подскажите пожалуйста!!! Надо ли проектировать систему ДУ из корридора банка в цоколе, если в нем нет световых проемов, но существует система порошкового пожаротушения. Высота здания более 28 метров.
fantom1
Нужно
Despetcher
Вопрос: Скажите кто знает

Коридор 18 м, без окон, подстанция катег. здания В.
Так вот, в СНиП 41-01-2003 здания по пункту 8.... делятся на В1, В2, В3 - это как? Помещения понятно, а здания? Если у кого есть чертежь установки крышного вентилятора ДУ, поделитесь пожалуйста. sad.gif
Redman
Зачем при порошковом пожаротушении делать систему ДУ, в СНиПе помоему ясно сказано что необязательно.
СНиП 41-01-2003
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;

ime
Цитата(Redman @ 28.1.2009, 15:01) [snapback]345064[/snapback]
Зачем при порошковом пожаротушении делать систему ДУ, в СНиПе помоему ясно сказано что необязательно.
СНиП 41-01-2003
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;


СНиП 41-01-2003:
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов общественных, административно-бытовых зданий высотой более 28 м.....
б) из коридоров подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях ...общественных, административно-бытовых зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей;
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для .... общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) на помещения ..... оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;.

Именно на ПОМЕЩЕНИЯ.
Иначе было бы написано на помещения и коридоры.

склоняюсь к мнению, что все таки надо.
ime
Товарищи, возник такой вот вопрос:

В СНиП 41-01-2003 написано:

"8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. ..."

Не находите это предложение бредовым? huh.gif

1. как может быть дымоприемное отверстие ниже верхнего уровня дверного проема и в то же время быть под потолком? blink.gif
2. Как я понимаю, дымоудаление в коридорах предусматривается для безопасной эвакуации людей при задымлении, но о какой безопасности идет речь, если получается что дым будет засасываться в дымопр. отверстие практически на уровне головы среднестатистического взрослого человка?