Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Helena
Есть склад, высота помещения 13 м, необходимо воздухораспределение, только вертикальными соплами. Подскажите, как рассчитать конструктив и необходимое количество сопел. Сопла будут заказываться на производстве - готвые очень дорого.
Или подмкажите, где достать:
1. Пончек М. И., Живов А. М., Виноградский Л. С. Новый способ подачи воздуха с использованием направляющих струй // Новые системы отопления и вентиляции промышленных зданий. М., 1982.

2. Гримитлин М. И., Живов А. М., Пончек М. И., Шилькрот Е. О. Подача воздуха в помещениях отопительно-вентиляционными системами с направляющими соплами // Новое в воздухораспределении: Материалы семинара. М., 1983.

Рекомендации по расчету отопительно-вентиляционных систем с направляющими соплами. М.: ЦНИИпромзданий, ЛенПСП, ЛенВНИИОТ, 1984 - НЕ ПОДХОДИТ.
ivan-l-ing
Необходимое кол-во сопел рассчитать просто имея расходы и температуры. Эту задачку решит симулятор любого производителя ВР выпускающих сопла, например halton hit со своими соплами типа apl, iao. А вот как рассчитать конструкцию, думаю формы нивелируются испытаниями посему наверно проще купить одну штучку ну и по русски...
Skaramush
Или возьмите у IMP Hidria (KLIMA) - может и цена устроит. У них (было) на порядок дешевле, чем у остальных.
Grizly
Сопла мона взять даже АРКТОС. Они пластиковые и дешёвые... wink.gif В каталоге точно расписана дальнобойность струи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.