YurijM
Есть система отопления на твердотопливном котле с принудельной циркуляцией. Дом - пеноблок+кирпич, утепление слабое . Отапливаемая площадь - 90кв.м, высота потолков - 2,7м. Можно ли врезать в систему проточный нагреватель (электрокотел в нашем регионе найти затруднительно) на 5кВт для поддержания температуры после разогрева системы ТТ. Сеть 220В, ток ограничен автоматом на 25А.
jota
Если делать нормально, то ставить бак аккумулятор на 0,3 - 0,5 м3, а в него уже ТЭН.
YurijM
К системе подключен бойлер на 120л с ТЭНом на 2 кВт для ГВС. Можно ли его использовать как аккумулятор (добавить к нему насос), если поменять ТЭН на более мощный?
jota
Вы определитесь, что хотите....
Или у вас нехватает мощности котла для отопления, или хотите освободить себя от постоянной растопки.

При нехватке мощности котла, самое дешёвое и надёжное решение - установить дополнительные электрические конвекторы с электронными термостатами. Они автоматически включатся при понижении температуры и выключатся при повышении.

Если хотите топить реже - тогда бак-акумулятор. Минимальный объём бака выбирается из расчёта 30лтр/1кВт; оптимально 50 - 70 лтр/1кВт

Нагреватель 120лтр с 2кВт маловат и по объёму и по мощности. К тому же воду то греть всё равно надо.....
"Лёлик"
Я так понимаю, имеется в виду 5 кВт проточный нагреватель для ГВС? Там подключение будет пол-дюймовое, больше вроде не встречал... Опять же он будет работать не с тем протоком и входной температурой - соответственно будет выключаться термостатом или кипеть. Плюс некоторые не рассчитаны для работы в закрытой системе. Так что только теплоаккумулятор с ТЭНом - в Джаспи предусмотрено два - дневной (вверху) и ночной (внизу). Можно взять обычный бойлер и внедрить туда ТЭН (на некоторых это предусмотрено конструкцией). В системе вода?
YurijM
В системе вода. Буду, наверное, пробовать ставить для начала циркуляционный насос на бойлер. Если и не будет толку - невелика беда. Хотелось бы просто услышать мнение специалистов.
Teplo_Lelik
Цитата(YurijM @ 6.2.2009, 23:35) [snapback]349534[/snapback]
Есть система отопления на твердотопливном котле с принудельной циркуляцией. Дом - пеноблок+кирпич, утепление слабое . Отапливаемая площадь - 90кв.м, высота потолков - 2,7м. Можно ли врезать в систему проточный нагреватель (электрокотел в нашем регионе найти затруднительно) на 5кВт для поддержания температуры после разогрева системы ТТ. Сеть 220В, ток ограничен автоматом на 25А.

У меня тоже такая мысль была. Попросили добавить мощность отопления , а денег жалко клиенту ) предложил ему проточный нагреватель поставить))))
Больше он не звонил dry.gif
Отпишись как поставиш, какой эффект?